機械社區
標題: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教] [打印本頁]
作者: shengui 時間: 2007-7-25 22:00
標題: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
土建施工方為了方便預留二次澆注孔定位,所有設備的地腳螺栓預留孔盒全部采用一次性鐵制盒子,以后不準備取出。在現場我們發現大部分已經澆注好的預留鐵盒已經和混凝土分離,事實證明這種方法不能保證二次澆注和一次基礎的結合強度。以后安裝設備時地腳螺栓只有放在鐵盒里單獨澆注,雖然有些是采用的下面大、上面小的盒子,這種方法雖然短時間不會出現問題,由于結合不好,在以后設備運行過程中隨著設備的震動會引起盒子里地腳螺栓和混凝土一起晃動,導致鐵盒周邊混凝土和鐵盒產生磨損,地腳螺栓會逐漸向上被拔起,出現地腳螺栓松動,后期補救有些孔內壁雖然焊了些鋼筋但外殼體和和混凝土的結合不能保證, 現在大部分已經出現分離縫隙, 以后二次的混疑土澆注和鐵盒的內壁也會產生縫隙, 以后設備運轉時潤滑油會隨著縫隙浸入基礎內部, 對基礎造成更大的隱患 , 嚴重影響設備安全運轉。
0 ~# K" R/ _; R; v
報告已經上交了,可領導還是這樣執行,馬上設備就要二次灌漿了。
0 Z2 r, _; G' j' D3 [4 c$ a% |
現在很是擔心以后地腳螺絲松動該怎么辦!
4 a7 h) }& y' K
7 D8 Y: e8 }/ ~% ?# ^ Y" T
請大家對上面的現象進行討論,土建這種預留孔的方法到底可行嗎
作者: yuhong66 時間: 2007-7-26 11:44
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
樓主的這個事我們也經常做的,我們好像沒有那么復雜,我們的做法是:第一次澆注時在預埋螺栓的對應部位塞芯棒(木質),在混凝土尚未初凝時將其取出來,二次澆注時把螺栓塞進孔中,用膨脹水泥填充,效果還可以,我們設備的重量從十幾噸到一百多噸的都有,多年使用沒有出現過問題,設備有動載也有靜載的.
作者: lynx91 時間: 2007-7-26 12:02
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
孔壁一般是不允許有額外可能導致灌注不良的東西的,即使是用活螺栓,埋設的也是錨固盒子,邊模板要取出。否則,無法保障長期的穩定性。+ d1 I1 N; |$ P0 c8 O! u$ e3 r
1 |' C' Q9 _( l/ p8 ?0 H( Y% N具體的埋設方法有專門的規范,大家現在都不看規范了嗎?土建的規范在所有行業中是最多的,也非常詳細,另外,各設計院都有各自的專業規范。
作者: 三腳貓 時間: 2007-7-26 12:54
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
1設備的地腳螺栓預留孔盒用木質,后將其取出來。0 a$ ]1 Q% c& I9 g$ y, \
2地腳螺栓要有防松動措施,例焊十字鋼筋* L/ M$ ?* Z/ L% y3 ^
3安裝調節滑塊(具體名稱叫不出,現成有買,也可自制)
. F8 [! h5 I9 k q, \" r3水泥填充(膨脹水泥第一次聽到,長見識了)
% T9 Q7 C/ S& x0 P) G4干燥一星期后,調整滑塊高度到位,再開機. I) K4 n5 [7 S$ a
7 |* h. _- Y% l* u c+ X K
. ^0 q1 Q6 @& z跟領導說了,己盡到責任了.
作者: shengui 時間: 2007-7-26 22:43
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
謝謝大家的討論,2樓可能理解錯了?,F在是鐵質的盒子不準備取出. 4樓的朋友說的也對,可我們現在是作為生產準備去的,以后是我們接手設備管理, 看到了這些現象,以后如果有地腳螺栓松動的話,我可頭都要大了!不是嗎???( L/ C3 A o$ |* j6 u
再次感謝大家的熱情回答, 希望以后能多有交流, 好人一生平安?。?!
作者: starain22 時間: 2007-7-27 11:54
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
我不是太懂土木的東西!!但是當初我們建廠的時候用的鐵盒是螺旋的``就像帶外螺紋的一樣,然后地坪澆鑄的時候直接灌漿在里面`不取出的!!預埋螺栓下部彎起像掛鉤一樣.我們都是大型設備,熱浸鍍鋅連續生產線.現在運行三年了`沒有出現松動等問題啊!!
作者: starain22 時間: 2007-7-27 11:56
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?---[請教]
再補充一點,依我所見到的,地腳螺栓灌漿的水泥不是一般的水泥,市場上應該很多賣的!' K' z7 j. {! P( H5 r
不是很專業,但希望能給您一點幫助!!
作者: 設備修理 時間: 2007-10-15 15:05
標題: 他們的做法好象不可以
一般用鐵盒的沒見過,有用鋼管的,但鋼管的壁厚在設備基礎圖上有要求,而且鋼管的底部按設計要求,設計成一個孔板,長方型的孔,地腳螺栓的底部是長方形的,可以從孔板穿過去,旋轉90度后,便在縱向固定了。鍛壓設備有這樣的。鋼管跟基礎里的鋼筋是焊接牢固的。你們安裝的是什么設備?型號?
作者: johnsome 時間: 2007-10-15 16:47
標題: Re: 有這樣預留地腳螺栓的嗎?
要看鐵盒怎么制作了,如果鐵盒四周焊接鋼筋刺,像刷子那樣,在澆注時不取出,是可行的.
作者: 漂流瓶 時間: 2007-11-1 12:58
其實各位說的水泥叫膨脹水泥有點過分,我們稱之為無縮水泥。。1 `' d% B4 Z; n4 r% Z0 Q
常用的牌號是by-40
作者: LGLVZHIYONG 時間: 2007-11-8 16:56
我剛查了相宜規范,這樣是不對的,應該用木板類的東西做模板并且取出后才能灌漿!
作者: 片斷 時間: 2007-11-12 21:24
應當用木質盒子,盒子四面墊10mm厚的泡沫板,外面用塑料紙包好,膠帶封口,比鐵質盒子簡單,也方便取出.
作者: liuxiaozhou 時間: 2007-11-20 14:46
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 漂流瓶 時間: 2008-4-10 21:30
有一種波紋管式的盒子,可以不取出,可以查國外的相關資料的……
作者: 山里面的 時間: 2009-6-15 08:50
同意樓主觀點,最徹底的避免問題的方法就是不用鐵盒。
作者: pdcivw 時間: 2009-6-17 21:51
不是膨脹水泥,是無縮水泥。膨脹水泥會把基礎脹裂的。
作者: 4026112 時間: 2009-6-20 11:29
領導說行就行。
作者: wuzhn 時間: 2009-6-23 13:40
想省事就在澆注表面放一塊鋼板,鋼板下方與地基鋼筋焊牢,澆注后地面與鋼板上面平齊。3 U' S1 n# ^3 ~6 o
設備調試后將地腳螺栓焊在鋼板上。
| 歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |