標題: 有誰用過這樣的壓力開關嗎 麻煩點撥一下 [打印本頁]

作者: t261498694    時間: 2017-2-3 11:09
標題: 有誰用過這樣的壓力開關嗎 麻煩點撥一下
[attach]412719[/attach]     [attach]412718[/attach]    ( ]  G. |1 k" P) ^
[attach]412720[/attach]   [attach]412721[/attach]
3 M3 x( S7 j4 h* ~( E7 u/ aNorgern 壓力開關    前2個圖是實物(顯示0.8的那個是壞的)  前面是氣壓系統的  后面是液壓系統里的 。    圖三是說明書上的截圖    我們這臺壓機上用的都是它的 standard mode 輸出功能  
6 F  h6 K3 Y) u3 \  e/ @! O  m當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400  rp=380
0 X* J, a, D+ g; w5 i  當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90     這兩個開關都輸出正常(燈亮)
1 d9 i* z1 j- C* @. z0 Y  不太清楚 這種開關具體是怎么工作的   (說明書看了也沒有太懂)   sp即switch point     rp即 Reset point        
/ A+ J$ r- P* e8 d6 B: j3 v( d* E 圖四是圖紙上兩路氣源(離合器和制動器)的監測裝置             壓力異常時  f012和f015會觸發高壓報警    f011和f014會觸發低壓報警  
% s5 [! D  a( R! V' V- V) ]不知道有沒有人用過這樣的壓力開關,想問下在這種輸出模式下    系統壓力在什么范圍會讓壓力開關正常輸出,什么壓力范圍會觸發報警   
) W, ~0 e% J7 t. J: R4 w- y2 D, H5 v
作者: ipqjj    時間: 2017-2-3 18:04
本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 編輯 9 v% y7 E4 M0 p7 Q' t; R, f
+ z% q* e8 c9 S
壓力開關和壓力變送器用過很多種,機械的、指針的、數顯的都用過,但沒用過你這種。: H" ^! m9 N  y) B1 Z% B4 M
原理都是一樣的,可以SP上限,RP下限配合電路把壓力控制在一個范圍。
% g3 |8 ~# ?8 n  當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400  rp=380.
8 b$ d! y, y8 ?                      表顯壓力 424大于設定的SP壓力400,SP接通。  不是SP大于RP( e, G  a3 y* y, r# U2 [: D
  當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90     這兩個開關都輸出正常(燈亮)2 y$ m6 J7 e" k# y' N
                     表顯壓力83.2小于設定的SP壓力85,SP接通。
# O% ]6 \; B7 i& g9 |/ Z你這兩組壓力值范圍設這么小是作高低壓報警用。
! V1 a$ p7 ~3 T2 E) R其實就是一個常開一個常閉F11-F12壓力報警范圍2.5--3.3) |$ L& t4 |1 `
F14-F15壓力報警范圍4.2--4.8
0 b8 |" w) p$ P! \" q% X/ I
( |' c* B8 j- T0 n- m- M2 m" C$ e
作者: albert.tang    時間: 2017-2-3 20:48
同意2#的解釋。
作者: t261498694    時間: 2017-2-4 09:42
ipqjj 發表于 2017-2-3 18:04' t. f9 s9 q9 R; t( f* u1 A
壓力開關和壓力變送器用過很多種,機械的、指針的、數顯的都用過,但沒用過你這種。
3 ?1 a. S; U0 V$ Z1 O" _, ]原理都是一樣的,可以 ...

# R8 m/ H! L# A6 w' _你的意思是f011和f012將這路氣控制在2.5到3.3之間    超出這個范圍就會報警嗎?
# u) U" l9 g% ]0 C' Q% @    那2.3和3.5這兩個設定值又有什么用呢   
3 y0 ~% O* z. ?1 ^) U1 v/ Z; t