作者: 機械師911    時間: 2017-1-7 10:13
標題: 流體分析問題
' K" i9 J1 f) W3 [; @
問題描述:
; q' E% K, [( B7 k, _2 `
   我公司現有一流體分析問題需計算,具體如下:
- D- a( ?. p5 \9 s
模型條件:現有20個串聯冷水箱(每個水箱為敞口結構,約2.6m3)通過泵與熱交換器形成循環系統,目地將冷水由右至左依次充滿各冷水箱并盡量減少混流,現主要問題是實際液位線未達圖紙要求,泵進口處流量不能滿足泵長期工作的最低流量,熱交換器后端冷凝水有溢流現場,循環系統沒有建立,希望可以經過流體分析,找到結決方案,形成可控的24小時工作的循環系統,如有需要可進一步提供更詳細工況及圖紙;

3 r+ K* J2 l! \. h
作者: 想飛的鳥~~    時間: 2017-1-7 12:26
循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換器過流能力不夠!關小泵出口閥門!泵進口水量不夠,說明你前面水箱開孔太小,或者孔開的太高流速小!不明白你說的減少混流是個什么意思?S型流線,還是說前級水箱滿了流入第二級水箱?估計你是第二種!不然不會出現供不上水!
作者: 機械師911    時間: 2017-1-7 12:32
想飛的鳥~~ 發表于 2017-1-7 12:26
# |( Q) i0 B7 f循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換 ...
2 J5 t5 z& J( p4 {7 Q
多謝多謝) V. b. k! O' z: L% {, }

作者: 想飛的鳥~~    時間: 2017-1-7 13:31
想飛的鳥~~ 發表于 2017-1-7 12:26
0 ^$ G& y' O) H' q* c+ q循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換 ...

$ I! b. n2 [: s2 _7 m頭一次被加分!
作者: loplop    時間: 2017-1-7 15:06
一頭霧水,用途原理都表達的不清楚,讓人怎么幫你解決問題
作者: 17567410    時間: 2017-1-7 16:00
就是從右向左第次下降沒有逆流是吧——聯通口在箱底嗎?0 R! m- t2 V/ ]7 K
整個系統還有其它要求嗎——比如:堰板形式水是跌落下來的不行;還有脈動的不行等要求等只是沒有逆流就可以嗎?1 `# t1 d" I+ m3 q5 K

% f1 Y7 |' w* \  k  b' l9 E
作者: 17567410    時間: 2017-1-8 17:11
[attach]411414[/attach]. N. T! L, f8 V
大概的樣子樣子行不  `# m+ s- E9 c$ F3 n' B

0 h+ p$ a3 _9 e* H, D5 a; K2 V
作者: 未來第一站    時間: 2017-1-8 23:05
說實話沒搞清楚樓主的意思。
作者: 17567410    時間: 2017-1-9 15:15
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 編輯
: H0 C, g5 C: Z1 U- F+ ]+ n0 x& w) L* D5 ^# o& H1 V0 d
或者將聯通管口高度遞次如紅線,設計合理管路調整流量試試。* d, w+ i) \! m+ w- |
[attach]411498[/attach]8 R# \, R4 v! }( D
' H* Y! X; S: p0 _

作者: 17567410    時間: 2017-1-9 15:49
替LZ解題——不知對否。9 I; |5 R6 h5 R" S& |. z
二十個開口箱子依次排開,注水口在右上角,排水口在立方體的對角側下。最右水箱出水低口聯下一個水箱的上注水口,直自最左的那一個。在最左端設泵將出水抽向換熱器再注入最右端箱子,循環往復不休。還有一個要求是水箱的水位從右向左依次遞減。題外話:這個設計可以不給錢,最多給一半。4 m# G( ~! T% T. y% Z

* b+ G4 t, ?* N
作者: 17567410    時間: 2017-1-11 18:26
[attach]411712[/attach]) }& q# f% D# F8 K, F- K

作者: 屏風ing    時間: 2017-1-11 19:06
這個難了,沒接觸過,過來圍觀一下
作者: 17567410    時間: 2017-2-9 20:13
這LZ發了貼就再沒來過!
" |; F/ j  P0 k+ d) |* F; N6 ]再加一條:聯通管的管徑要大,要走半管水的那種。(。・∀・)ノ゙嗨瞎操心。
3 g. j! C) t1 N1 X& J! `
4 ~: W2 D* A5 J& M6 z! U9 z3 o
作者: 17567410    時間: 2017-2-10 07:55
[attach]413134[/attach]
; {( D0 W2 I7 [9 X有圖為證' }7 w' p: E8 G/ Q5 U

作者: 哥是個傳說    時間: 2017-2-10 10:41
系統設計過于理想化,其實很簡單,自己多觀察下