国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因? [打印本頁]

作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 14:28
標題: 三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因?
三相四線制零線與地線共用造成漏電器經常跳閘的原因?
+ \) p. e1 I* E; J
作者: 未來第一站    時間: 2016-12-23 14:33
簡單的說應該用三相五線的地方你在用三相四線,有些是要嚴格區分的。
作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 14:39
未來第一站 發表于 2016-12-23 14:33# u0 ^9 ?% Z1 r, h) R
簡單的說應該用三相五線的地方你在用三相四線,有些是要嚴格區分的。

" K( o( f& r, Q, s4 d' e能具體講講三相四線漏電跳閘的原理么
作者: 韓寒11    時間: 2016-12-23 14:53
零線與地線一體,地線就起不到保護作用了,可能帶電。
作者: 機械白癡YY    時間: 2016-12-23 16:56
我們公司的設備經常遇到這種情況
作者: universal    時間: 2016-12-23 16:56
你不跳都不應該
作者: 面壁深功    時間: 2016-12-23 17:34
零線是用來接220v線電壓的電線,地線才是接地用的。
作者: albert.tang    時間: 2016-12-23 20:10
3相4線中,零線是由變電房側提供的,地線可由工廠自設或電房提供,零線和地線的性質是一樣的,都是埋設的地線,只是使用方式不一樣,正因?yàn)槿绱肆憔€和地線才有混用的說法,實際運用中,要求各自分開,只是在臨時才運用。零線是負載線,線小,有負載電流,易超負老化,存在斷線帶電的危險。地線是保護線,正常無電,線大,專用。# R1 j  r& H! J# f& O4 \( S" \

作者: 0377zjp    時間: 2016-12-23 21:13
albert.tang 發表于 2016-12-23 20:10
- ^* C) t/ n8 t3相4線中,零線是由變電房側提供的,地線可由工廠自設或電房提供,零線和地線的性質是一樣的,都是埋設的地 ...

' |" u  E4 o0 P* P7 U零線是負載線,線小,有負載電流,易超負老化,存在斷線帶電的危險。地線是保護線,正常無電,線大,專用。
5 w+ N* x* J+ u" {0 @__線的大小,你說反啦巴
作者: 醉翁之酒    時間: 2017-5-3 10:47
三線四線制在現實中很難做到零線不帶電的,你這種情況建議你零線不要經過漏保,三根火線經過漏保就行了。
作者: 假裝很高興    時間: 2017-5-3 18:54
典型的零線,地線混用造成漏電保護器跳閘
作者: UNCLESAM1998    時間: 2018-7-24 22:50
零線上要過電流,有一定壓降,地線上沒有