国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费
機械社區
標題:
PLC程序在什么情況下會出錯?
[打印本頁]
作者:
面包出爐
時間:
2016-6-16 17:31
標題:
PLC程序在什么情況下會出錯?
情況是這樣的,我們的機器(鎖螺絲機)出到客戶那里出現死機的情況,然后我們給客戶換了臺新機,過了一周又死機!而第一次出問題的機器出到另外的客戶又沒問題了,有幾點情況說明下:
% _% Z# F# S0 r* a8 o
1、兩臺機是同型號的,所用配件完全一樣,
4 B. m+ |) J* W- l% l2 B
2、PLC(松下60T)的程序都用好幾年了,一直沒出問題(出現死機是第一次)
0 y$ L3 x' o" ?+ x9 a7 t j+ e; X' |
3、這種型號與配置的機,我們幾年內出了差不多1000多臺,第一次出現死機。
9 q! W6 _7 \8 ^" k1 A. e
我想請問下大家,PLC的程序在哪些外部條件影響下可能會出錯?比如接地?
+ H' T6 Y# ^) w- N6 H- V' h2 N
干擾?等等,謝謝了!
) P/ U6 y' m6 k
作者:
fmdd
時間:
2016-6-16 18:44
設備接地不良
作者:
大灑ds
時間:
2016-6-16 22:38
先檢查一下線路吧,,上周我們的設備出現異常,,處理了一周,,吧整個設備都拆了,還不行,,最后實在沒辦法,我就把私服的線路檢查了一遍,,發現0V居然似接觸非接觸的情況,,用螺絲刀擰緊,,瞬間海闊天空了==、
( o# k" l3 w) u% Y! n( l' d
作者:
koop_00818
時間:
2016-6-17 15:27
我的機器也是這樣的,有時會死機,不經常,每次斷電重啟就好了,也沒找到原因。
作者:
白鳳
時間:
2016-6-21 17:31
學習
作者:
however1241
時間:
2016-6-22 10:09
問題解決了么?
作者:
專業醬油男
時間:
2016-6-22 19:44
程序本身沒問題的話,多半是某個點的接觸不良
作者:
zzsczz2015
時間:
2016-6-22 22:36
電機卡頓 ,伺服驅動器 報閘 。
, h( I7 l- h3 c( S7 }
/ B. |. w2 E5 N& y) G( n t3 E2 t
機器抖動, 造成 程序 漏步或 鎖死。
作者:
面包出爐
時間:
2016-6-23 11:40
現在只能當機器是水土不服了,機器拉回來測試后OK直接賣給另一客戶,目前無任何不良反映,
8 c: q5 k2 u5 U
作者:
411835728
時間:
2016-10-7 10:21
親身經歷,歐姆龍CP1H PLC ,沒有接地干擾導致PLC出現致命錯誤死機,設置程序運行都能出錯,動作不對,好像也影響到了掃描周期了。后來把地線接到了消防管道上,問題消失了。
歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5