標題: PLC程序在什么情況下會出錯? [打印本頁]

作者: 面包出爐    時間: 2016-6-16 17:31
標題: PLC程序在什么情況下會出錯?
情況是這樣的,我們的機器(鎖螺絲機)出到客戶那里出現死機的情況,然后我們給客戶換了臺新機,過了一周又死機!而第一次出問題的機器出到另外的客戶又沒問題了,有幾點情況說明下:% _% Z# F# S0 r* a8 o
1、兩臺機是同型號的,所用配件完全一樣,
4 B. m+ |) J* W- l% l2 B2、PLC(松下60T)的程序都用好幾年了,一直沒出問題(出現死機是第一次)
0 y$ L3 x' o" ?+ x9 a7 t  j+ e; X' |3、這種型號與配置的機,我們幾年內出了差不多1000多臺,第一次出現死機。
9 q! W6 _7 \8 ^" k1 A. e 我想請問下大家,PLC的程序在哪些外部條件影響下可能會出錯?比如接地?
+ H' T6 Y# ^) w- N6 H- V' h2 N干擾?等等,謝謝了!
) P/ U6 y' m6 k
作者: fmdd    時間: 2016-6-16 18:44
設備接地不良
作者: 大灑ds    時間: 2016-6-16 22:38
先檢查一下線路吧,,上周我們的設備出現異常,,處理了一周,,吧整個設備都拆了,還不行,,最后實在沒辦法,我就把私服的線路檢查了一遍,,發現0V居然似接觸非接觸的情況,,用螺絲刀擰緊,,瞬間海闊天空了==、( o# k" l3 w) u% Y! n( l' d

作者: koop_00818    時間: 2016-6-17 15:27
我的機器也是這樣的,有時會死機,不經常,每次斷電重啟就好了,也沒找到原因。
作者: 白鳳    時間: 2016-6-21 17:31
學習
作者: however1241    時間: 2016-6-22 10:09
問題解決了么?
作者: 專業醬油男    時間: 2016-6-22 19:44
程序本身沒問題的話,多半是某個點的接觸不良
作者: zzsczz2015    時間: 2016-6-22 22:36
電機卡頓 ,伺服驅動器 報閘 。, h( I7 l- h3 c( S7 }
/ B. |. w2 E5 N& y) G( n  t3 E2 t
機器抖動, 造成 程序 漏步或 鎖死。
作者: 面包出爐    時間: 2016-6-23 11:40
現在只能當機器是水土不服了,機器拉回來測試后OK直接賣給另一客戶,目前無任何不良反映,8 c: q5 k2 u5 U

作者: 411835728    時間: 2016-10-7 10:21
親身經歷,歐姆龍CP1H  PLC ,沒有接地干擾導致PLC出現致命錯誤死機,設置程序運行都能出錯,動作不對,好像也影響到了掃描周期了。后來把地線接到了消防管道上,問題消失了。