有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
[打印本頁]
作者:
micro75
時間:
2007-6-6 18:34
標題:
有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
近日有臺變頻器出現故障,現象如圖,有搞過DANFOSS(丹佛斯)變頻器的嗎?急需解決.
作者:
micro75
時間:
2007-6-7 12:27
標題:
丹佛斯變頻器出現故障---[如圖,請教]
有人搞過嗎?停產兩天了.急啊!
作者:
我在飛
時間:
2007-6-7 17:14
標題:
Re: 丹佛斯變頻器出現故障---[如圖,請教]
micro75 你好
$ u5 ^8 j* t6 y4 [! M/ D
$ O% ?" U, o1 Y; ^: V1 P8 ]
能把上圖翻譯程中文嗎?及故障現象,發生過程,變頻器型號等介紹一下.
% k( b, }- V& t r- L! m
未接觸過丹佛斯變頻器,我常用倫茨,富士,東芝等品牌的變頻器.
作者:
micro75
時間:
2007-6-8 08:23
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
上圖意思就是通訊出現故障,地址不符,是變頻器的通訊控制板出了問題.昨天換了臺新的,故障是不報了,但PLC控制不了變頻器.現仍在處理.
作者:
micro75
時間:
2007-6-8 12:03
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!\
- J! s, @& X0 d [& [) H( m, O
下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.
% c/ _1 Q8 D1 o: j% g( ?. @ [7 o) i
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,
* A' p" a7 R. x* }
" k+ L! l0 r, [# ]. T0 R
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.
/ F, N9 I+ h# ~5 _& _( C
處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
) Z' w$ r$ c; L) R$ j& z6 S
$ W( I% Q* p [) b) \ x" z* d
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.
, a& p- P* J7 |' f
: I5 I5 `1 g; ~5 _: E
小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源.
作者:
micro75
時間:
2007-6-8 12:04
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
& D+ r$ l8 i7 I6 e5 s
下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.
9 @7 r0 R# W$ G1 O
& }( W% ^; v' u" J7 K
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,
F+ ]; d+ o9 @, B1 g
( x3 r' N* x" M8 F8 z, u
故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.
; {* A; w3 b m! e& V: W; B- [5 R
9 w1 ` X k6 u; Q2 M# @; U7 J
處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
, ? v) R Z; x& s+ P# o9 y
" a5 n0 L# x( c- N, A; ^9 C
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.
& O3 P9 E3 o0 o" L( U" Q; { Y
! k- x; K! I1 C! c4 y
小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源.
作者:
隨風而去
時間:
2007-6-8 19:34
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
呵呵,解決就好啊!
6 Y+ _1 ]; w8 W5 @7 {4 v
% t. y+ j8 w5 T! W- P
一開始我看了你發的界面后,我就猜想可能是變頻的通訊出了問題.
& c* ]4 _, d; s
/ y& b2 U& m4 @) N4 y/ T! w
啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.
; U0 O+ ~; h' U1 G: W
! y3 R- A$ s8 i* l0 K& P* B
關于這個,由于你前面提到按常規過程設完參數的.我在想是不是由于通訊的地址交叉所引起的?
' q( B! g# ?$ Z. B2 i& l3 C7 `
/ j5 ~3 a6 b+ f2 Q7 m2 v/ d3 ~
看了你的解決辦法,我還是疑惑,熱敏保護最多也只是會引起變頻器誤報警,它又是怎么形成積加造成10%的頻率運行的呢?
! c2 v7 B* l* g
* }5 h* [$ v) Z [
PS:
. ?. N7 P0 y" j$ f$ N
非常感謝你提供那么豐富的CASE給大家參考.
6 o9 g0 b/ {2 y+ p
同時也聲明,我以前沒有用過你說的這種變頻器.
# H6 S+ f# W7 U- o! I0 \
只是以此在和以前的經驗在比較.若有什么不對的,請不要笑話俺啊
' ~5 l! _" S: J5 y
" n' I; k! V; o7 l. c* K
$ O* i1 Q# `* K5 y& f7 c {' ~
# X; L+ J. y; g: F" Z
呵呵~~~
" z9 I! T- M; F+ L" f# u
4 l& ^- C5 X$ Z( ] _% |/ }1 y7 r
/ ?: [" B3 {7 H6 `1 A3 [2 Q- e
, z! ?. S" Q$ @ _$ i
$ a$ h( [4 [9 F$ _# m" J' F
& I0 T# k7 d( ?( _2 T
作者:
能源員
時間:
2007-6-16 10:54
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
沒有接觸過現場總線
5 J8 x4 g4 b) o+ E
樓主能否發一些關于現場總線之類的資料
6 p& P# C! x5 t2 I" p
謝謝!
( a. f1 F8 d {# I" D/ T5 f
作者:
micro75
時間:
2007-6-19 12:37
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
先看看profibus現場總線吧.
作者:
yangqiang
時間:
2007-6-19 18:44
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
我公司也有臺類似的設備,但是樓主你上傳的圖紙看不清楚。無能為力了。
作者:
黃一鈁
時間:
2007-7-30 21:52
標題:
Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,請教]
回樓主:樓主是否應該在變頻器上方增加一塊擋水板,以防下次空調冷凝水再度滴進變頻器。另外:我覺得一般電氣柜的上方盡量不要開孔,以防液體流入電器元器件造成設備故障!