国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 控制變壓器的問題,請教 [打印本頁]

作者: fuqingyu7109    時間: 2015-11-26 10:52
標題: 控制變壓器的問題,請教
控制變壓器輸入380V輸出應該是220v.可是測量輸出端電壓為270.測量輸入電壓為403v.請教各位這樣合適嗎。  K1 @: x4 `4 s9 Z2 F; d

作者: 東海fyh126    時間: 2015-11-26 12:04
肯定是表的問題,,,,,,線電壓400還算正常,,,,220的最多240,,,
作者: xudingjia820    時間: 2015-11-26 12:45
變比換算:380/220=403/270,1,可能表的問題,2.交變電壓峰值*根號2!
作者: =瑝--岈=    時間: 2015-11-26 22:15
控制變壓器使用上是沒問題的,但要看看270v的輸出電壓是否符合使用要求
作者: fuqingyu7109    時間: 2015-11-27 16:36
誠心感謝以上各位。變壓器輸出端標注的是220v.另外想再向各位請教一下:在變壓器輸出端并聯一個電容器可以嗎,有什么作用。