大家好,有個問題請教大家。
- e9 |+ a: D3 M6 p: [0 G4 }            有個長1.2米,寬60厘米,高60厘米的水箱,上面是敞口的,有產品從上面經過。產品有溫度。
, q9 n: w3 \9 A9 X5 i* |1 `( K. ~現在的問題就是連續性的作業,水箱里面的水溫度較高60-70度。水箱底部有不銹鋼盤管連接冷水機,但降溫效果不理想。注要是盤管受空間限制數量不多。
! D' J' U  X, H9 u    現在想給水箱的外圍在加寬20厘米與原水箱焊接密封通冷凍水降溫。想問大家這樣的方式能否可行?
; z' t* x' W; T9 y' K    其二假如冷水的溫度設置在16度,原水箱厘米的水是否能降低到20-30度?     % _, M; f! M9 k1 J" @. \. W3 U
  簡單的講就是熱水箱外面包個冷水箱。另外大家還有沒有其它的降溫方式,請多指教!!!                          
; a0 f" m& ~" I" E$ U
作者: 小李飛刀樂呵呵    時間: 2015-6-8 20:28
兄弟:俺的招是用水泵驅動熱水通過類似北方老暖氣片的結構自然散熱,不夠的話最多架上一個大風扇,然后回流至你的工作水箱,當然散熱片要比暖氣片密些,引導到戶外背陰處更佳。(防止不工作結冰另外想招哦)
作者: frt2000    時間: 2015-6-8 20:43
我感覺你把水箱的水做成循環水,在外部冷卻,這樣效果好
作者: 蝦米游海    時間: 2015-6-8 20:51
對傳熱一竅不通,不過有一些想法
4 W( ^) T9 x" m: v) Z; F! a1 d5 ]6 ]: J/ m5 b8 V
首先,樓主水箱里的水應該是“死水”,就是不能直接循環散熱,而是必須通過二次回路來散熱,類似核電里的輻射水不能直接使用,所以傳熱效率就不會很高
6 R1 {- O6 X# _. z% L$ d" R+ A/ n- s3 m- Z( v2 P2 @' ^/ m
樓主說的在水箱兩側外壁加冷卻水循環,這個肯定管用,但是降到20-30度我覺得不太可能,估計也就在40-50度,因為水箱外壁本身的面積也不是很大,而且在外壁加冷卻水槽還不如直接在內壁通盤管,這樣不用通過外壁直接跟內部水熱交換效率更高,這樣總的熱交換面積比原來增加了兩倍,起碼會到40-50度
* R! ]& g9 ~" o2 i8 l# a3 g8 u- c; U6 [  W& A3 e
其實水箱里的水直接循環散熱效果最好,如果水質不好不能經過冷水機的話,可以像2樓說的那樣多增加散熱面積,加上風扇,冷水機的水再與之熱交換
作者: 無法言喻1977    時間: 2015-6-9 11:42
非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來車間里面的空間也有限,大幅度的改造會受到限制。如樓上所說做成循環水。那么如果在水箱的四周加裝冷卻器循環,然后冷卻器接冷凍水冷卻,是否可行。還請各位老大指教。謝謝。
作者: 第15軍軍長    時間: 2015-6-9 18:44
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42
) z0 N# A, c" r7 [; E: [7 B非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...

& Z: N/ M3 N( W7 v可以的。
: X( }4 u5 G7 G9 E首先,你你在外面直接焊個水箱放冷水,換熱效果肯定不好。最好的就是水循環,在外部冷卻。通過換熱器或散熱片散熱。水冷或風冷都可以。具體的流量、散熱面積要計算。如果你不會算,資金又充足,可以慢慢試。( ?& n% W3 p$ S7 E) R

作者: agathe    時間: 2015-6-10 10:05
外圍加冷凍水是二次換熱,估計效果不太理想,可以把水循環出來換熱,個人覺得效果好些。
作者: 無法言喻1977    時間: 2015-6-10 12:29
謝些各位的指教,現在確定安裝水冷式冷卻器,根據冷凍水的流量,抽水泵的流量,已經確定冷卻器的大小。謝謝
作者: 一朵嬌粉嫩的花    時間: 2015-6-10 12:56
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42
& |2 y+ y! z( s3 X) B非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...
- L+ c. x& x! @' N& Y
找個賣冷凍機的給你改裝一下3 L8 V- }( T6 W; r3 k9 Q5 \

1 m0 R5 Q, y" }把原來水箱改成外循環肯定是最合適的方法
5 q6 \% l+ ?- k' K
作者: 赤發鬼李逵    時間: 2015-6-12 10:12
水箱做外循環水泵+水箱+冷水塔+水池