標題: 風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助 [打印本頁]

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-17 09:40
標題: 風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助
風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,如果進風口打開時流量自身較小,如果關閉進風口使用釋壓閥會起到作用嗎& C  _1 K- B; U9 V3 d/ [, j( p6 ~; E

作者: 水水5    時間: 2015-5-17 10:44
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
; b) ?& v  E3 F# o' u+ x估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是將一定質量的氣體搬運到另一處。在單位時間內,搬運的空氣越多,做的功越大,就是說瞬時功率變大。
/ E3 j4 V5 g6 g' x如果將進風口關閉,或者關到很小。風機沒有空氣可以搬運,需要的功率很小,是空載狀態,所以不會燒壞電機。同樣的,如果將出風口關閉,理論上也不會燒電機,但會造成葉輪阻力增大。& H+ S* ?0 g( E2 X1 c9 j$ S( g
你那個電機溫度升高,有可能是電機的降溫措施沒做好,和進風門無關。
作者: 水水5    時間: 2015-5-17 10:51
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
/ p, I. m2 _7 L3 l9 W你是不是說喘振的問題?。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-17 20:35
水水5 發表于 2015-5-17 10:51 - Z+ s6 p) \0 D$ S0 ~9 ^5 E6 p: r
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
8 F! _  q2 G. h: l) U你是不是說喘振的問題???
! e+ }* _; n% `" k5 W4 {8 K
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對風機壽命是不是會有很大影響啊
4 I2 Z& X' o" O. I; x, |
作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 10:25
起個名很難啊 發表于 2015-5-17 20:35 ; V* Z7 [  G% G' f+ Z, `& w. e
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對 ...
! q# A7 N4 F/ a9 e) V; I
多謝前輩指教& x8 b  y7 k2 H4 J+ {& u

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 10:33
水水5 發表于 2015-5-17 10:44
9 l0 n5 r( c8 p% ^7 |4 s引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?9 s" S( G& F9 V) \0 X" V# I, d, D
估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是 ...

( D# C  t8 }6 D! G. C3 T0 m前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎9 }6 Q& \  q$ @: J3 `) F: F! B1 ]

作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-18 11:30
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 10:33 " Z/ C- w; }" Z# z$ Q$ O0 C2 U+ A
前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎

: m+ D2 w9 t  e8 }我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題
' C0 X" M& R9 l1 T
作者: 水水5    時間: 2015-5-23 11:11
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 11:30
8 R: h$ F4 E; g) z0 A6 g我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題
. V* [  i) l$ m) e4 r# i
沒收到回復提醒,不好意思,
  `! O$ f9 T4 `: _又從頭看了一遍,樓主的意思是,進風口全部打開流量很小。所以關小進風口,用釋壓閥。
* r. K/ J3 i" [/ v釋壓閥我不太明白,大概是安全閥?
! U8 W- ^/ Y. ?- A9 o- D: ]- h7 \1 o: {6 H$ k! f. C& c3 c5 y
根據樓主的風機銘牌,推測如下:3 P3 L' v/ k* H& l
1。應該是燃燒系統用的鼓風機,或者其他系統,配風之類。
9 E: [  Y, h; D& I2 H7 ^+ A5 _# F2. 照理說進風口全部打開,流量應該不小的??梢詸z測一下,是不是選的風機流量小了?風機只能達到2.4立方米每分。這個流量并不大,跟吹頭發的差不多。測量方法用流量計,或者測出口風速,或者在進風口感受下吸力,跟吹頭發的差不多,呵呵。
& Z% _" B6 A% N' `8 q3.如果按風機銘牌確實能滿足系統需要的風量,那就是系統阻力太大,遠遠超過了風機的全壓14KPa,這樣風機為了與系統阻力平衡,就需要先升高壓力,但是電機的輸入功率一定的,如果沒有更多的輸入功率補充進來,那么流量就會減小,功率等于流量乘以全壓?;蛘?,更確切的說,根據風機的特性曲線,風機的工作點偏移。( j" L) k+ v1 w5 B
關于第3點,我找了本風機樣本,拍了個圖片,見下樓。' a- z  J9 m0 s$ ~

作者: 水水5    時間: 2015-5-23 11:29
[attach]354212[/attach]
作者: 起個名很難啊    時間: 2015-5-23 19:30
水水5 發表于 2015-5-23 11:29

( j& G* U' y5 H5 }' ]+ a我們現在安上了一個釋壓閥,也就是根據壓力變化開關的安全閥,現在安全閥一直開著,相當于進氣口旁路,其余還能滿足要求,最后還是多謝前輩的耐心詳解,學到了很多,感激不盡
2 z4 y4 i% |% `




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5