標題: 一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了 [打印本頁]

作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-8 06:44
標題: 一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了
一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了,然后我從另外一臺機器上拆了一個PLC裝上去還是會燒掉。是線路哪里短路了,還是另有原因?2 P" P+ b, o6 r
+ N9 ^$ Q1 }- I
謝謝。
作者: 紫劍狂風    時間: 2015-4-8 07:27
PLC都燒了,你再接PLC之前不先打下有無短路? 重點觀察PLC燒蝕觸點位置的線路,應該是有繼電器端子粘住了。
作者: 楊善梅    時間: 2015-4-8 08:36
應該是機器的低壓供電電路與高壓供電電路發生嚴重短路造成。不排除PLC的輸入點相關的按鈕行程開關與輸出點的相關連的電路發生相碰。
作者: 祥云飛魚    時間: 2015-4-8 10:06
電源問題
作者: gqf253    時間: 2015-4-8 10:58
PLC運行中冒煙這種確實比較少見!估計是PLC的輸出沒有通過中間繼電器,然后接有大電流的負載,或是負載有短路。建議檢查負載側!
作者: dashizuijimo    時間: 2015-4-8 11:09
要先找到根源,才能換新的PLC,你看看是哪里少了,是輸入還是輸出,還是PLC?PLC是交流的還是直流的?測量下電壓。
作者: 浮生盡夢    時間: 2015-4-9 19:26
還是要先看一下PLC的輸入輸出電壓
作者: wenzuyan    時間: 2015-4-9 21:47
表示支持?。?!
作者: onebo    時間: 2015-4-10 20:54
肯定是哪里短路了啦,應該是輸出那邊有大的用電器回路短路
作者: qq1803295319    時間: 2015-4-11 10:23
樓上說得都有道理呀!換新的PLC上去之前,應該多檢查檢查,不然上去又燒一個,就不好玩了。。
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-13 06:43
楊善梅 發表于 2015-4-8 08:36 2 c7 w* r  f- s% D7 X, u
應該是機器的低壓供電電路與高壓供電電路發生嚴重短路造成。不排除PLC的輸入點相關的按鈕行程開關與輸出點的 ...

0 [2 D8 V$ M8 z( `) g- D( |輸入電源用的是24V的,然后師傅換了成了220V的好像就可以了。我Q是11253678,謝謝~
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-13 06:43
紫劍狂風 發表于 2015-4-8 07:27 4 P! H0 {0 u5 o+ {/ v& p
PLC都燒了,你再接PLC之前不先打下有無短路? 重點觀察PLC燒蝕觸點位置的線路,應該是有繼電器端子粘住了。

( O3 x5 G* E  n, q1 p) Y或許這就是思不慎的后果......
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-13 06:44
dashizuijimo 發表于 2015-4-8 11:09 7 ~& e8 x+ \+ O
要先找到根源,才能換新的PLC,你看看是哪里少了,是輸入還是輸出,還是PLC?PLC是交流的還是直流的?測量下 ...

4 h$ m* w# p  @0 }! m想請問下PLC電源用直流24V和交流220v有什么區別嗎?
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-13 06:45
onebo 發表于 2015-4-10 20:54
4 L! n# I5 I5 Z% J- K' ]+ g肯定是哪里短路了啦,應該是輸出那邊有大的用電器回路短路

6 z5 v) |# T4 o6 ]總共五個電磁閥工作算不算大的用電器?
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-14 06:45
尊重一條狗 發表于 2015-4-13 06:44
8 D2 H" f+ x7 J. c1 y- X想請問下PLC電源用直流24V和交流220v有什么區別嗎?

; I' m6 {  T; f- Y4 d1 r然后問題就來了,為什么我師父要讓我把PLC的輸入電源從24V全部改成220V的?一直想不通,他也不告訴我。。。。。。。
+ J+ K1 ?* w1 i9 G8 K: `# F; m
作者: 獨孤123456    時間: 2015-4-18 16:59
PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器
作者: 尊重一條狗    時間: 2015-4-19 17:24
獨孤123456 發表于 2015-4-18 16:59 * \1 K. w& x4 Q* R/ ]
PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器
  M1 j5 E: @% R" b
那臺機器上的PLC的電源電壓是20V到240V之間
' p1 P, S$ t% m0 q' q8 S+ V) [




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5