標題: 安全閥問題 請教大神 急急急 [打印本頁]

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-23 16:33
標題: 安全閥問題 請教大神 急急急
A42Y-25C安全閥   公稱壓力  2.5MPa  整定壓力  0.35Mpa   
8 _5 k; f3 L, W0 y$ }. w藍色冒處漏水,聯系廠家,廠家說不是質量問題1 f! c8 i( b0 D# I
我查了標準GB/T 12243-2005 ,閥體密封壓力為1.5倍的公稱壓力" S1 k# S9 t0 `" a* y# U5 X9 V8 y
哪位大神是安全閥方面的專家,請聯系我! 7 b# B- x6 h  z! l* m+ K: K5 M8 a

作者: 709079691    時間: 2015-1-23 16:59
拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。
作者: leftwall    時間: 2015-1-23 20:24
709079691 發表于 2015-1-23 16:59 4 L6 ^& _+ a+ q8 o$ k" g  G8 j
拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。
. e9 q8 n4 d1 p+ l
印象中好像不讓自己拆……
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 09:18
709079691 發表于 2015-1-23 16:59
: H, A6 m' x, i/ Q+ L$ @3 E2 E拆開看下是不是密封圈損壞了;以前用的蒸汽的,如果壓力不穩定的時候會冒氣出來。

9 s! Q; F% {; u8 u- _4 Z9 ^對啊  不能自己拆封! d8 `( q* t. V

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 09:20
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:18 ) ^- m7 Y( @3 W
對啊  不能自己拆封
* z6 e3 d8 K/ p! M
沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯
/ o3 N) v$ e1 q, t7 J% P
作者: fmdd    時間: 2015-1-24 12:21
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:20
; w- M  ]( P# {# l沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯 ...
5 J$ O8 u. f$ ?$ R2 R: ~& C& L- c
向315投訴& }+ \: G, y$ D
' w( O) D7 ?# S: Q. z6 u
發律師函警告,準備起訴2 p7 ]5 j0 P4 A0 g6 U& |
8 ^! {- W+ R3 t% e: U* V8 o% y, d

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-24 16:18
fmdd 發表于 2015-1-24 12:21   G8 J1 b) @& L* m
向315投訴
* F) U6 x9 T) J- T1 w& n7 ]4 ~% [+ T) w' W8 M+ E
發律師函警告,準備起訴

9 x8 O! \! K& c/ w" }會考慮的   先調解  不行就起訴他2 A0 l$ ~- ?8 H& |9 q$ p! H0 N/ U4 A

作者: 五民    時間: 2015-1-24 18:13
leftwall 發表于 2015-1-23 20:24
4 B1 R1 U" c. W' E$ B% m4 L( o" }印象中好像不讓自己拆……
  x/ A4 ?* v  s$ t0 L- Y  d  T
安全閥有國家規定,不可亂拆,有鉛封的,看下壓力問題是不是超壓了/ S/ W' }/ F/ _4 t7 t$ G

作者: 五民    時間: 2015-1-24 18:14
剛才沒看完,可以找技術質量部門鑒定,有報告才有說服力
& Y" _0 f0 z4 V, q
作者: 水水5    時間: 2015-1-24 19:44
是不是質量問題咱不管,你給弄的不漏就行。5 j$ L3 i# N. f3 Z
合同上咋說的,有沒有關于這類的內容?比如保質期幾個月?質保金多少?/ }: w  g% Y& D+ Z2 }7 v" D' v
供應商怎么回的?說怎么處理了么?不能一句不是質量問題就過去了?供應商有沒有分析原因?總得處理啊?
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-26 09:42
水水5 發表于 2015-1-24 19:44
. e: T5 N: [% }是不是質量問題咱不管,你給弄的不漏就行。
- r; g) l5 r; N- P合同上咋說的,有沒有關于這類的內容?比如保質期幾個月?質保 ...

; N% T# x) ^& I, z* P$ I具體是公司供應處理的  前期什么情況我也不是很清楚
* `' C+ z# o$ w" F- e- c( e
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-26 09:43
五民 發表于 2015-1-24 18:14 8 h9 P4 R" Y4 W: u2 L
剛才沒看完,可以找技術質量部門鑒定,有報告才有說服力

) X- W$ k0 a8 \7 h( S8 B3 s已經找了   正在鑒定中
  Y4 T- Q( w( M! H
作者: 大鵬展翅520    時間: 2015-2-4 11:52
確定是閥帽處漏水嗎?閥門出口有沒有漏水?
作者: wo、四爺    時間: 2015-2-5 14:28
大鵬展翅520 發表于 2015-2-4 11:52 : S1 k3 t7 t, U3 P- x
確定是閥帽處漏水嗎?閥門出口有沒有漏水?

9 X3 h: M) C0 z+ ]; p+ F. d2 q( k沒有 只有上端閥帽漏水
" \9 X/ F' ]8 E9 F/ i
作者: 亨利802    時間: 2015-2-5 15:17
wo、四爺 發表于 2015-1-24 09:20
7 n1 T8 F; E8 p9 m. J9 d9 m沒有打壓就漏水   看了他們的質檢報告  顯示密封性強度試驗壓力1.5PN,而不是3.75MPa   可是廠家還是狡辯 ...
1 n2 a8 q2 R" m6 j" X4 ^2 \. X
他們質檢報告寫的1.5PN,是不是意思就是1.5倍公稱壓力,你這公稱壓力是2.5Mpa,所以就是1.5×2.5=3.75Mpa 了吧?: r9 Y! z0 q/ V* o7 R0 Z

作者: 王力wangli    時間: 2015-12-22 12:41
返廠維修