作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-1-23 11:47
標題: 關于PLC直接驅動電磁閥
昨天和一個朋友交流時談到晶體管型PLC直接驅動電磁閥的安全性問題' o$ }' Q3 L4 Y( V6 o  N* R
他說最好要加中間繼電器,可我之前都沒加過,到現在也沒出現過問題。" C( j# T2 r: ^. o; e5 Z4 m$ T2 [5 Z
我想咨詢一下
% h3 g7 f; C! ^, @$ C! K$ H三菱FX3G系列PLC輸出端最大負載為500mA/1點,800mA/4點
: H1 Z+ }- W0 \- \' m- X( s電磁閥為亞德客4V100系列,工作電流為100mA+ J* d) {0 q9 ~7 T# q$ d+ K
請問這樣如果用PLC直接驅動是否有問題?- u) ^/ E/ b2 C6 e
還是要像我朋友說的那樣加中間繼電器?8 ?2 p+ i# [8 j9 o7 I8 p  K* r9 f2 X& @% z

9 n4 B4 ?2 N0 V+ _: Y4 ]/ [7 S
作者: 尹那么    時間: 2015-1-23 12:36
你好 # j( G8 N, D0 c, D) x3 u
你朋友說的是對的
0 F- A; u  ]& L& [/ |5 x" H電磁閥屬于感性負載,手冊上推薦接法是需要并接RC回路的 不過一般電磁閥上都有這個了
% V( }* N0 m, e- G. f( Y您這種做法一般沒問題,但增加中間繼電器后更可靠。% j/ v0 _8 t, s

作者: 祥云飛魚    時間: 2015-1-23 12:39
遇到安全問題時候,必須加啊!特別是是錯誤動作會安全事故的。
作者: zyk566515    時間: 2015-1-23 12:56
加中間繼電器 應該是更保險一點,畢竟相比于plc的觸點,中間繼電器壞的話還可以換,plc的觸點萬一燒了就不經濟了。
作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-1-23 13:06
zyk566515 發表于 2015-1-23 12:56
. p, l3 r0 w) s  H4 X$ A加中間繼電器 應該是更保險一點,畢竟相比于plc的觸點,中間繼電器壞的話還可以換,plc的觸點萬一燒了就不經 ...

) `% |" v3 K! J你有碰到過因為沒中間繼電器而燒壞PLC觸點的情況嗎?, I  q7 Z7 ]: N  U7 f) J0 J% B! F
我現在就想搞清楚有沒有人碰到這樣的情況。
# s9 c6 G' n3 v; a因為我今天問了好幾個搞電的朋友,有的說沒問題,有的說加了比較保險,但是他們都沒有碰到過直接驅動(如上述條件)而燒壞PLC觸點的* n( p% t$ k* Q( u# e

作者: tangjingsh    時間: 2015-1-23 15:01
這個見仁見智,有人加有人不加。有沒有權威的結論?
作者: mark91189    時間: 2015-1-23 15:30
加個繼電器八~
作者: duanyz    時間: 2015-1-23 16:13
樓主有機會試過了,最好回來反饋一下,理論上應該沒問題吧?
作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-1-23 16:32
duanyz 發表于 2015-1-23 16:13 0 C4 A; b4 j4 C6 I7 d" j
樓主有機會試過了,最好回來反饋一下,理論上應該沒問題吧?
  j, p. Z1 f; J2 {
我之前都是怎么干的,差不多2年了,還沒因此燒壞PLC觸點的% ^2 U1 K" A/ j/ [/ B

作者: 龍游大海    時間: 2015-1-23 21:50
加中間繼電器更可靠點
作者: toafy    時間: 2015-1-23 22:12
我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,還沒有遇到過什么問題。
作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-1-24 09:05
toafy 發表于 2015-1-23 22:12
8 {& Z5 H9 s6 X) R7 I, t我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,還沒有遇到過什么問題。
) |/ |& @9 ]! h
哈哈···看來還是有跟我一樣的
5 R  c+ r9 R# `1 T0 I不知道大俠用的電磁閥工作電流是多少?最多的時候有幾個電磁閥同時工作?
作者: 尼古拉斯曉飛    時間: 2015-2-3 17:53
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,在沒加中間繼電器的情況下,觸點基本上1個月左右就燒,后來設備改造加上中間繼電器后就沒有這個問題了。
作者: 晨曦自動化    時間: 2015-2-6 16:34
還是加繼電器或放大板安全
作者: duanyz    時間: 2015-3-7 22:31
晨曦自動化 發表于 2015-2-6 16:34
/ D" }9 ^/ E% F3 Y5 F還是加繼電器或放大板安全

; w/ H4 G" y9 t( J5 t, }請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?6 @8 ]# Q9 C& O, V

作者: 28126    時間: 2015-3-8 15:20
都不懂啊,蛋疼的節奏
作者: shpwyh    時間: 2015-3-8 20:51
plc是繼電器輸出,電磁閥電流不大動作不頻繁的話,可以直接驅動,
作者: 液力大    時間: 2015-3-12 11:32
我一般的做法都是在PLC輸出后加中間繼電器,這樣更可靠,萬一負載短路,燒不壞PLC晶體管。
作者: wuxiaoshan    時間: 2015-3-17 22:32
理論上應該沒問題吧?
作者: zhangchf123    時間: 2015-3-19 18:33
我遇到過一次這個問題,好多點都被燒壞了,最后原因就是出在電磁閥上,那批電磁閥質量比較次,應該是仿制的小金井的,后來中間也沒加繼電器,換了一批電磁閥,就沒出現過了。
作者: 東北制造    時間: 2015-3-22 23:36
按規矩習慣,plc輸出要經過中繼的,萬一電磁閥有故障損壞中繼的代價要比plc低啊~~~~~~
作者: 光腳的獅子    時間: 2015-3-27 15:58
這個要具體的看,電磁閥和中間繼電器對PLC的輸出來講都屬于感性負載,需要RC吸收。如果是比較小的閥,中間繼電器的電流可能比閥還要大,那就肯定是不需要加了。
作者: 光腳的獅子    時間: 2015-3-27 16:00
duanyz 發表于 2015-3-7 22:31
- T% k( b9 q+ x9 f$ m; e- I: W請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?
$ C, J. @4 I* Z
閥在工作中線圈短路的概率比中間繼電器高,因為中間繼電器是在柜子里的5 ?6 e& F9 G. K% T8 I- |( \* M

作者: duanyz    時間: 2015-3-27 17:48
光腳的獅子 發表于 2015-3-27 16:00
  s. C, `, Q! M' M% H閥在工作中線圈短路的概率比中間繼電器高,因為中間繼電器是在柜子里的
! e+ {' @/ L) s& N8 [
問的是plc同是驅動一個線圈,plc為什么會有不同的安全問題?
, a& r* b( B' ^: I
作者: 靈感點燃蚊香    時間: 2015-3-31 16:10
加個便宜的固態繼電器好些,幾乎是免維護了。我公司有一百多臺FX1S系列的帶亞德客,有燒過的點的。加普通的觸點中間繼電器也不是最好的辦法。
作者: 史順慶    時間: 2015-4-1 15:14
如果要求反應速度的話,就沒必要加!其實這個問題我也糾結了很久,很多沒有加,也沒有出現過什么問題!加當然好,加的話成本和空間都要考慮!如果感覺有風險的話可以加一些電子板集成的場效應管!
作者: 史順慶    時間: 2015-4-1 15:16
duanyz 發表于 2015-3-7 22:31
* e' X( C: X: S請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?
0 o1 c% ]. U; q$ Q# y
繼電器的電流比電磁閥的電流要小呀!' Z( m3 V; H2 }; y5 R$ g

作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-4-2 12:37
史順慶 發表于 2015-4-1 15:14 % w% {, }. O: L# g! r9 }
如果要求反應速度的話,就沒必要加!其實這個問題我也糾結了很久,很多沒有加,也沒有出現過什么問題!加當 ...

  I8 u, |1 P6 B. c3 f謝謝你的回復
% w0 k  \+ ~" N' o* b目前這臺設備沒有加繼電器,看能用多久
作者: duanyz    時間: 2015-4-6 00:02
靈感點燃蚊香 發表于 2015-3-31 16:10 7 p3 C9 i: B$ y+ t. ~2 g
加個便宜的固態繼電器好些,幾乎是免維護了。我公司有一百多臺FX1S系列的帶亞德客,有燒過的點的。加普通的 ...
; k! L* p/ y) f
你指的是plc直接驅動固態繼電器嗎?# n( U' Z% C. m9 `1 s  ?

作者: 靈感點燃蚊香    時間: 2015-4-6 10:16
duanyz 發表于 2015-4-6 00:02 8 R; e: _) [# G- z
你指的是plc直接驅動固態繼電器嗎?

7 x" E5 I; k% W/ P( \嗯,買的是些二手翻新的直流固態繼電器,三塊錢一個,很好用,基本不用擔心反應速度了。
" K  [; q) x9 O! x( u- @
作者: 鄧遠超017    時間: 2015-4-14 10:38
我們公司5年都沒加過 一直沒事
作者: 小眼睛別瞇著    時間: 2015-4-17 10:03
好多意見?采取哪個呢?
作者: 小白鷺叔叔    時間: 2015-4-18 13:52
小眼睛別瞇著 發表于 2015-4-17 10:03
7 ?% `- s* x0 ~9 T( q" T# ?好多意見?采取哪個呢?

" }# \% ]+ r: {5 X直接驅動(不加中繼)
' P5 v% p9 m2 Y9 i7 q
作者: chenzhichu1988    時間: 2015-4-21 23:33
設備維護方面的話,加中間繼電器好點,一個緩沖,燒就燒繼電器觸點,不行就換一個!
作者: 悅耳    時間: 2015-4-28 21:32
初學者,還是加個繼電器
作者: 9S057128    時間: 2015-4-30 22:18
最好還是加個中繼,安全一點。5 i. w5 S5 z$ `9 }  e+ c

作者: 陳小困    時間: 2015-5-27 19:47
不錯7 z9 I& G, |" g+ V. I: J# ^

作者: ltcjmm    時間: 2015-5-28 22:09
如果沒有外行亂搞,把強電送入輸出點,那么就不會有問題,因為繼電器和電磁閥內部是一樣性質的電磁線圈
作者: ltcjmm    時間: 2015-5-28 22:13
尼古拉斯曉飛 發表于 2015-2-3 17:53 7 i: m; r+ C$ ]7 s, K% F
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,在沒加中間繼電器的情況下,觸點基本上1個月左右 ...

1 q3 e$ m/ O+ ~你沒看清楚前提條件:晶體管輸出的PLC+ j+ v% `7 G/ d1 e" ^1 w; L

作者: 十月的魔法師    時間: 2015-6-13 19:55
三年機器,直接驅動,沒有問題。