機械社區
標題: 自動化灌裝機(5加侖)不工作--[請教] [打印本頁]
作者: zhao13942107704 時間: 2007-3-13 11:43
標題: 自動化灌裝機(5加侖)不工作--[請教]
我單位一臺自動灌裝機XG-100 5加侖 氣泵工作正常 有壓力 電源接通 DZ47空開合上 保險未斷 控制箱風扇轉 電源指示燈亮 灌裝口給信號 啟動不起來 即水泵不轉 用手強制合上接觸器 水泵轉 灌裝線桶傳送帶不動作 控制箱內變壓器一次有電壓 二次電壓太底 不知道什么故障 (注這是臺舊機器 深圳新世紀飲水科技有限公司制造) 請教這方面的高手給予指點 謝謝 希望我們能成為朋友 QQ751562369
2 \- c* o; y- e. p% n
作者: 斷刀 時間: 2007-3-16 17:25
標題: Re: 自動化灌裝機(5加侖)不工作--[請教]
傳個電路圖上來,看看。
作者: lyx94369 時間: 2007-4-7 17:49
標題: Re: 自動化灌裝機(5加侖)不工作--[請教]
看不到東西,不好說,會不會是動力頭的問題?
作者: ybh1975 時間: 2007-9-18 09:36
標題: Re: 自動化灌裝機(5加侖)不工作--[請教]
估計是變壓器壞了,碰倒過類似的 情況,換個不間斷電源,價格也不貴,試一下看!
作者: qq281696675 時間: 2007-10-18 12:24
控制箱風扇轉,控制箱內變壓器一次有電壓 二次電壓太底.; i) t- S/ k- p- J, P8 Y% h( Y
從上面幾點看,應該不是變壓器.可能是電路或是傳動系統出現問題.
作者: sunluanhui 時間: 2009-4-1 22:07
先看下電容元件
作者: liaowei6802 時間: 2009-4-3 13:52
如果是設備以前就能正常使用的話,估計是電控柜里面接線錯誤,
作者: huyanluanyu316 時間: 2009-8-28 12:33
電路圖發一個給大家看看吧。謝謝!
作者: 狼~人 時間: 2013-12-19 10:52
檢查電路 和接觸器的吸合線圈
| 歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |