作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-1 16:08
標題: 空調暖通問題求助
鑄造車間要求溫濕度要恒定,且范圍可控,所以對空調系統特別嚴格,溫度要求在±1度以內,但是相關設計院的設計人員說到空調上下送風,風的溫度要有個衰減的過程,在一定空間范圍內是不可控的,請各位大俠指教,有啥好方法是可以實現車間全部的空間溫度都能夠做到±1度!急急急急!??!
作者: 2266998    時間: 2013-11-1 16:15
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,
. s5 P6 l  c, C2 X7 N3 W" V) Z# u: w+ f
" w  f% R2 b- A+ q4 M, Q' m首先,你組織氣流,可以是對角的,也可以是對角--中間的,即中間地板回風,局部氣流不到的情況,可以單獨做隔間,單獨處理這個區域就可以了,
作者: mixin0756    時間: 2013-11-1 17:16
“車間全部的空間溫度都能夠做到±1度”,要求抬高了吧?
作者: 我很呆    時間: 2013-11-1 18:08
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。
作者: 我很呆    時間: 2013-11-1 18:09
這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-2 10:09
我很呆 發表于 2013-11-1 18:08
5 Y( f# }0 G+ Z, o這個可以做到。難的是油的溫控。到0.1度的溫差。

" @/ Z( b5 t0 v# D為什么我發言都是有不良內容無法發送啊
) v% }$ u  @* I0 W( q( F" b
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-2 10:11
2266998 發表于 2013-11-1 16:15 ! U6 J# ]/ n* D2 j7 D' @
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,0 l) l# i( I: q6 g' F6 l
- b) q% r6 _. A+ G
首先,你組織氣流, ...

/ t4 v; i% B$ B  ]4 ^我們是精鑄制殼車間,溫度不合適會開裂。砂鑄我記得沒有這要求。0 O) O% d& H4 |* s2 Q4 D7 Z

作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-2 10:12
2266998 發表于 2013-11-1 16:15
! O0 S* }* N6 b0 [! w: A+ Q8 k1 z設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,1 M- X% b7 A& e6 P' |6 Y# @
& H9 B; d, L0 ]" A
首先,你組織氣流, ...

- X4 W; n4 p# v制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒想到有什么辦法可以控制。請賜教!
作者: 2266998    時間: 2013-11-2 12:34
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12
9 H  u$ c4 ]0 d/ w# @制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒 ...

* B/ @5 A/ \/ U5 j; u9 C8 v先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
2 i% C6 V+ x3 l5 W7 k: t6 a; g# ^
舉例說,一個房間,本底溫度是21度,隔熱做好以后,計算換熱,定期補充冷量,就可以控制精確均溫,這個沒有問題
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-2 15:12
2266998 發表于 2013-11-2 12:34 8 l# M4 e- V0 v& {. b
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
1 c0 S6 D3 E) V8 S& D  j2 |8 A2 A7 {5 C; q% W9 G
舉例說,一 ...

+ B5 [7 P9 F/ ~. D大俠你好:
, y9 G# H% u6 e' C3 P: v) z    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之內的溫度均勻?
作者: 2266998    時間: 2013-11-2 15:41
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 15:12 # f, V. X& M/ _/ H+ N1 C1 L
大俠你好:% t3 E; S3 ^0 Y9 D7 ^9 x8 V- V
    我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之 ...

/ q7 e" A2 g+ {# P出風口是一個溫度,其沿程加熱以后是一個溫度,到目標點是一個溫度,這是三個溫度,
# H% ]; B* |. F, J/ b" h8 b  q" |+ W7 f* K* z( ?% ]1 L
希望控制溫度的均勻性,就必須知道沿程是怎么加熱的?熱源在哪里?先要解決這個問題,6 U& m# s. `2 r  R; [* m' _1 g
7 z: l: f) A( F. g
我處理過幾個精密的車間,有比你這個還嚴格的,
* E& K, _2 [& ]2 B0 \  x' o- ~" Z1 S' W$ e
你要先找到那個‘熱源點’,對熱源點先處理掉,使其對沿程氣流的加熱非常小,不加熱了,自然就沒有溫升,這是個自然規律,沒有什么的,就是要耐心處理掉每一個‘加熱點’,計算出來一個‘本底熱模型’,拿著這個熱模型來組織氣流,就會滿意的,7 W/ E+ o  X; q; a4 J* J

6 T4 f9 J# d% h你不解決掉我說的這些,就絕對玩不下去,你說的設計院,人家是做項目工程的,沒有人玩精密技術的,我以前談過,我玩精密加熱,以前委托給大設計院,還都是有‘帽子’的,都明確告訴我那個精度無法控制,因為人家就沒想給你玩,
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-2 16:14
2266998 發表于 2013-11-2 15:41 - g+ j% g4 M4 k8 h* ?2 u
出風口是一個溫度,其沿程加熱以后是一個溫度,到目標點是一個溫度,這是三個溫度,
4 {) v: W# X1 E2 ^2 D( a3 b- L- j3 _- S3 Q; k% T( A9 Q
希望控制溫度的均 ...
4 `* S1 w) D+ S. g. ^# c2 L
大俠:9 ^, N: f0 Y% ^: x& X% x% o
        我們玩鑄造的,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,而對于我們的目標是使模殼干燥,所以一般熱源來自于模殼水分蒸發和空間空氣,與外部環境滲透進來的熱量。那么按您的理解,是不是沿程加熱就是風機風量與沿程空氣(包括外部環境滲透進來的空氣)混合產生熱交換的溫差呢?而對于消除這部分空氣的影響,從而保持沿程加熱過程中的溫濕度均勻性,您有高招嗎?因為正是這沿程加熱過程需要保持溫濕度的一致性!
, ?, U6 b! s, B- Z+ K      
作者: 2266998    時間: 2013-11-2 16:24
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 16:14
& S, N% {' M) e大俠:( a& o) ]8 v+ K) i
        我們玩鑄造的,制殼車間基本上沒有明顯的加熱源,而對于我們的目標是使模殼干燥,所以一 ...

/ s' v! W3 M' h' M; B# i6 v/ ~9 ?沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
4 E$ D3 @- T! @5 R; B
0 }0 w5 b3 Z  u, g$ V- {4 ?3 Q1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外的熱交換,通風過程的熱交換,7 {; M( k9 ]2 F* {9 T1 L; Q$ m
$ Q# M1 i, \) n
2,假如你知道這些數據了,熱擴散是一個定值,就可以很簡單地描述,0 w/ T8 u! L8 W

/ }( G. e& N2 c, ?4 U/ a3,比如你要求室內是25度,濕度是65%,這就是目標,
  R" R. J  D) Z0 _! l" _# g9 V) b4 f: g9 f$ u  c0 f+ Q' j+ \
4,原始情況可能是30度,濕度35%,先把系統循環開到最大,調溫,調濕,就創造出了‘人工本底’,
, z. a: s" A/ `2 B# y$ @. Q. S1 Y5 [( }6 @. Z- f; |4 k* h% f
5,再就是熱交換了,一定形式的風口,有固定的‘射流角度’,這個你可以查,包括一定速度情況下的混風特性,都可以查到,這樣就可以計算熱交換了,結果就知道了," f4 b7 f- c. P2 k" Y: S

% F; y4 l6 P  r6,合理控制風口溫度,濕度,對特殊區域補風,就建立一個新的穩定‘溫度場’,維持這個,就可以了,
( T3 ?* r# k$ F6 A' j8 {9 G; H0 _
, j6 ?: u1 C; H7,再找設計院,把銀子給它,要他計算你那個廠子的‘模擬溫度場’,進行風口配置,回風走向,濕度處理系統,就都解決了,
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-3 15:28
2266998 發表于 2013-11-2 16:24 ' N4 E0 E4 s, m
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
/ T1 b+ K1 Y! K- Z  N
6 {# ]' v7 Y, _. y1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外 ...
9 M0 @0 _8 w) G
大俠,難就難在不增加成本的前提下做到符合要求5 X# U$ e" B" ~, G  p. a. q' i  g1 h+ W

作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-3 15:30
2266998 發表于 2013-11-2 16:24
8 f  U8 p# W( e4 i) y. s沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
2 n4 S& R3 a* f- v' v9 j, C1 x1 V5 q: Y1 K% ~! a7 E" w9 Z
1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外 ...
7 \, a( D/ v, \( V$ _# f, R
從側送風,頂部回收風抽走。在高四米的高度空間上分三排或者四排出風,我想應該能達到目標要求
作者: 我很呆    時間: 2013-11-4 10:23
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 編輯
8 N6 U% z! N, X0 v' T' p/ K! A
  W5 W) ]& @3 ~3 H1 \0 W工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。
, C) n4 P6 D; k2 O: J" y7 t" Ewuen@durkeesox.com$ t/ F2 s) N0 q; f
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的。
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-4 12:15
一葉知秋1228 發表于 2013-11-3 15:30 $ p4 Z# }6 b; J/ x% E
從側送風,頂部回收風抽走。在高四米的高度空間上分三排或者四排出風,我想應該能達到目標要求
3 `: Y& F+ a  b* n4 Z
大俠,上午剛剛和老總、設計院討論過可能方案,現在的想法是把空調出風口和風塔結合起來,利用風塔抽室內風和空調冷風混合均勻,以便達到溫度均勻要求。還不知道能不能達到理想效果!
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-4 13:12
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23 ( Z0 h- d( z, n( ]6 a& d0 R( e
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。3 L$ |% v# I+ w. c# j' f) \5 X
wuen@durkeesox.com1 l4 \' y7 U, B, k
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...
- m7 u7 {: Z. @( H  l1 o
這位高手你好:* W8 \$ I& z1 Q: d
       由于今年年初我們集團在德國收購了3家工廠之后,工藝參數可能會和國內同行稍有差異,公司對技術資料和工藝資料管理這塊管的比較嚴格,所以具體的參數我可能無法提供給您,但是您可以參考國內精密鑄造業的參數。
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-4 13:14
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23 2 z  @  e% e  F/ Q4 u5 {
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。
1 N3 l1 @# G* s; _wuen@durkeesox.com
" Y9 y0 {5 m' L2 u& h/ _; C, X! R& g謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...
+ K' a0 Z( z0 Q: K! X
你好:2 {% _3 ]. ~6 ^! ~1 |0 P* n1 i( O* l
       請教你們是哪個公司的?在什么地方?
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-4 13:25
一葉知秋1228 發表于 2013-11-4 13:14
  [7 |0 _+ M# |3 c7 T你好:
& e% d- L6 f7 f0 P0 U1 w       請教你們是哪個公司的?在什么地方?
% M: u* I' _5 O
hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下劃線的。
作者: 一葉知秋1228    時間: 2013-11-8 13:08
一葉知秋1228 發表于 2013-11-4 13:25 $ J: [/ G% H7 W+ e- ?
hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下劃線的。

8 |4 E8 C" z9 D; |/ H江蘇無錫地區的




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5