標題: 這種斷路器能用嗎,是不是要降容使用? [打印本頁]

作者: 把握當下的時光    時間: 2013-7-29 21:45
標題: 這種斷路器能用嗎,是不是要降容使用?
本帖最后由 把握當下的時光 于 2013-7-29 21:56 編輯 0 M& ~" \7 m2 Y6 M# @* f

- U2 A, Z' Z* O# W, U- i5 ^ (, 下載次數: 29) % p' z$ S- m# B8 P9 E# E) F% `! e
如圖,文中的電器的額定電壓應于所在回路的標稱電壓相適應,如何理解! _* b6 T$ B8 \! M0 R
比如,施耐德的C65N斷路器,額定電壓230/400VAC,最大工作電壓440VAC,而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,請問這種斷路器能用嗎,能用的話是不是要降容使用?
作者: 東北制造    時間: 2013-7-30 06:57
可以用的……………………
作者: 盼安    時間: 2013-7-30 08:13
不知道415V電壓是怎么回事的。額定電壓230/400VAC,是用來針對工業三相電220/380V的。而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,那么你買的斷路器也應該是高于415V的呀,大概也要435V。不過用的倒是可以用,只是額定電流要下降10%。