作者: 天思    時間: 2007-2-28 11:01
標題: 電加熱器總功率選擇的計算
與大家分享
作者: ywh123    時間: 2007-4-4 15:23
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算

請教:

# t; \5 ?) D7 p8 Q# a8 q" I

我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..

k/ Q! H* G- m2 ^/ Q

溫度要求:150+-5攝氏度..

6 w! D6 L* i) G+ |- k* q) ~

系統采用電加熱循環風系統..

% J+ J" |/ d$ O" N/ P/ \- }+ [

請問??電加熱需多少功率才能達到此要求..

3 p( T. U( E( z. D) W. A

望答!!

1 K( o r2 p. C/ i9 {

 


作者: 斷刀    時間: 2007-4-4 15:50
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
你提供的數據太少了。按樓主的公式套一套。沒有的數據去找。
作者: 天思    時間: 2007-4-4 18:21
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
土豆weer 網友你好!
2 W/ e/ ]- [8 O: F, G) g  你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?- W: V/ ?% o( A9 G4 ^
我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
作者: ywh123    時間: 2007-4-5 15:49
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
感謝樓主支持.
! @/ {7 {7 D/ W0 h0 m' s9 @6 k本人是從事潔凈設計..朋友委托我幫忙設計..老化房..及高溫房.
( j! F5 j; d: C  l9 P! }" \對這方面不是了解..: q- P2 z; {$ |; r) Q' y
現在有一個案子..
! g" k/ w" t7 C2 [1 ^房間尺寸;3*4*2m(W*L*H)( J4 c, Z1 O8 b) [
要求室內溫度達到...150攝食度..
$ C! @& n5 p' @# ^* `/ ?. N& i系統采用電加熱循環風系統.) M. B6 F  q% }1 E5 W7 g4 J2 Z6 v
室內溫度采用PLC控制.一次實驗時間設訂0-100小時..:
7 C2 P4 I2 q8 p% w+ I5 U& K老化室(空載)自室溫升至設定的工作溫度時間小于30分鐘,恒溫后加熱功率小于加熱總功率的15%  $ H; {6 y3 R* f; a
為滿足其氣流的均勻性..設計送風量1200M3/H.相當于換氣次數N=50次.
; W) A3 u  N0 p# h氣流組織;采用側下送,頂回..9 T: j3 n! p+ r8 d
電加熱如何計算..等待支持!!!
作者: 天思    時間: 2007-4-5 21:37
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
土豆weer 網友:1 P; n! ?  `% _5 v3 v
    你好!怎么這么巧!我剛完成一個和你類似的產品,回風結構驚人相似,我設計的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),設計功率是雙加熱器總計24KW,PLC溫控,溫度為150度,離心風機送風。# ^" X8 z2 g: k: e+ `
   
作者: 紅帆船    時間: 2007-4-5 22:13
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
1、首先需要確定升溫時間(H)和溫度差(度),多長時間從多少度升到多少度,這個參數很重要。如果時間要求很短,那要求的加熱功率可能就很大,浪費能源;如果時間長了,設備的準備時間就長,需要一個平衡點。' f1 l# O" ]' C4 f$ x& C% N/ i
2、主體設備內空氣的體積(立方米),包括管道,估算一下。
& w4 s9 i# ~, m  s+ n: C3、空氣比重1.16(Kg/m3),比熱0.24kcal/kg℃.
' v8 @4 I. g  h" h* ~5 G3 h* j4、還有加熱效率,一般0.5~0.6。) j+ ^! x. G, m- j( v/ \
我已經給出三個參數,其余兩個不難吧?按下列公式計算:加熱功率(KW)=(體積X比重X比熱X溫度差)/(860X升溫時間X效率)。
; `& M4 o2 p# q8 a+ T: n0 c: D" Z; q如果溫度精度要求高,可用PID方式控制,否則有溫控表進行通斷式管理。
# k% C1 r: `1 `' L1 \經驗公式,概不負責。2 F8 ?1 Y# c% U2 n0 s# I! ?: m; P

作者: ywh123    時間: 2007-4-6 20:14
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
樓主...能交個朋友嗎" v1 [& Y0 v* }/ d% s
我QQ:4288713   0 m- O( A4 d/ k9 U  r
EMAIL:ywh_sz@126.com
7 x6 O1 {0 C9 d& u. Z* i8 ?順便把我的設計方案傳上..
3 i* F: Q9 H  B; v請指點一下...
作者: ywh123    時間: 2007-4-6 20:17
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
圖紙:2007版..
; e; u) B" N9 C% ^' ~; z7 K$ {$ o1 M: w
現傳上dxf.文件
作者: 天思    時間: 2007-4-6 21:52
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
你的版本比我的高,沒辦法打開。
1 L1 V/ [5 d0 e/ J  t; d' C
作者: ywh123    時間: 2007-4-7 11:03
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
現傳上2000版本
作者: ywh123    時間: 2007-4-7 11:03
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
現傳上2000版本
作者: ywh123    時間: 2007-4-11 19:50
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
樓主...9 D. B  G- D- I/ L
怎么最近沒有動勁...: |/ D9 z2 B/ k2 |
對我的方案可否有意見
作者: 天思    時間: 2007-4-13 21:01
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
      我看到了你的圖紙,技術說明很詳細,考慮還比較全面,具體的結構就不是太清楚了,也不知到你的烘房是用來烘什么東西的。總體上,比較完善。; Q5 m0 `8 k4 B; ]7 w) o# }

作者: gsc    時間: 2007-4-23 17:59
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
我套用了公式,為什么和專業廠的結果不一樣呢?
! e8 W3 @3 Q% g6 R給直徑150,高300的金屬加熱,我的結果功率460W
作者: panxinghua    時間: 2007-5-25 11:33
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算

請你以后不要發不可靠的資料,簡直是害人,流量的單位應該是KG/min,怎么寫成m/min,為此我損失了70萬,痛苦啊!


作者: 能源員    時間: 2007-5-29 11:51
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
我廠用的是生產客車的熱循環電加熱烘干室,溫度要在70OC左右的!! r+ x8 a7 [7 ^9 W# j1 |# u! k

作者: hxf52617    時間: 2007-5-29 12:27
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算

謝謝樓住!正在使用

+ {6 M2 F% k9 k; c! s& X. e: H" ?


 


作者: yao9168    時間: 2007-6-8 15:35
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
謝謝樓住!正在使用
作者: BAILIDUU    時間: 2007-8-4 08:53
標題: Re: 電加熱器總功率選擇的計算
問一下,加熱管的排布間距對性能有沒有什么影響?
作者: 康爾杰    時間: 2007-10-14 10:19
標題: 關于烘房加熱功率
首先要確定烘房的加熱空間,然后就是要知道加熱工件的質量和生產量.至于加熱的控制方式是不重要的.如果知道以上的數據,加熱功率就好計算了.QQ:285036842
作者: 能源員    時間: 2007-10-18 08:42
原帖由 天思 于 2007-4-4 18:21 發表 5 ]% {/ D0 `2 f  Y6 r
土豆weer 網友你好!" s* S" ]$ s0 ]$ P5 B2 }6 i) t" w
  你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?
# D/ |) S5 N, [- [/ b6 d我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。

. C% p4 w6 x& ^4 P# Q8 R* |. I2 v" N2 J% b( F3 R0 ?
天思大俠/ ^4 L, b8 \$ c- k( _' r; R" N! I
以上所說的“線速度”是指什么?
9 J1 I% v, e4 L& I6 L& z1 B能否解釋一下/
2 h' l$ \) ~3 N, t& Y謝謝
作者: xwu2046    時間: 2008-6-22 21:27
標題: 請問
我現在需設計一加熱房,尺寸18mX3.2mX2.5m(LXWXH),要求從10度加熱到60度用時12小時,并保持在60度。墻體采用100mm厚巖棉彩鋼。準備采用電加熱鼓風加熱。請問加熱功率選多大,哪位愿意承包此工程。急
作者: 軸研小草    時間: 2008-6-27 20:32
樓主你好: + }+ A- ^- i- [8 z3 _0 m  e3 y$ f
公式中,q損  — (保溫)材料在設定溫度下,單位面積上的熱損失量。 (Kwh/m )
4 z) O6 Y" _# h% t$ v" A6 f) A$ M: s6 M0 l, A
q損怎么選擇?
作者: 我在飛    時間: 2008-7-27 12:04
電熱設計資料    
0 Y. V; k/ f! K; B8 J) e& i            " G5 T- E" B( w
計量單位
) |$ e/ d) d( c  1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英熱單位/小時=1.36(馬力)=864Kcal/hr - V7 S: V4 g& ]' Y& \
  2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) - `. T$ Y8 N7 e$ @2 o9 v% j( W  ]
  3.流速:m/min  
. f' d( C4 h2 a; h( e) j  4.流量:m3/min、kg/h  
$ x. L$ P3 L& N+ ?* r: O, d  5.比熱:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) 0 g& K1 p% ^, V  Z  J- T
  6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2
9 |7 B2 R: I. n0 @# J* b  7.壓力:Mpa  
& p7 p" i6 {+ W7 I( y  8.導熱系數:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) 6 T: P5 }. h2 C4 ~2 }
  9.溫度:℃ 1F=9/5℃+32  1R=9/5℃+491.67  1K=1℃+273.15
7 b9 B+ o$ f( l6 J
1 H2 Y! m9 k$ r( L+ G電加熱功率計算
# i$ Z5 t3 S. X1 q  T& H加熱功率的計算有以下三個方面:
9 E' q1 W  e8 `● 運行時的功率 ● 起動時的功率 ● 系統中的熱損失
: |; ^* p. j6 [6 J) }8 t- V   
' B) a+ J- F0 A2 J所有的計算應以最惡劣的情況考慮:7 `) o& b' L% x& d
● 最低的環境溫度 ● 最短的運行周期
% h# Q4 i3 g  \  n  g  N% }● 最高的運行溫度 ● 加熱介質的最大重量(流動介質則為最大流量)2 y, i$ H7 R  t! m2 t5 b# `# ^

# H+ X: L# y0 I6 [ 8 F( c; @/ r3 u# e
計算加熱器功率的步驟7 c, n+ H& l! ~3 y, ]
● 根據工藝過程,畫出加熱的工藝流程圖(不涉及材料形式及規格)。7 z9 ~$ U  ^' P% f! X
● 計算工藝過程所需的熱量。, m# }% Z0 I) ?! i* L! N+ ~
● 計算系統起動時所需的熱量及時間。- |3 q* m( F5 s) v
● 重畫加熱工藝流程圖,考慮合適的安全系數,確定加熱器的總功率。
* U( L' B" H: W: x1 X" @● 決定發熱元件的護套材料及功率密度。
+ k9 d. `! N7 q. B8 o6 q● 決定加熱器的形式尺寸及數量。
4 \( c' d& X' k6 x+ a, r● 決定加熱器的電源及控制系統。2 o4 V8 ^2 a1 n$ u* {
& ^: B. c% ]7 e. Q% I% E
有關加熱功率在理想狀態下的計算公式如下:
" _6 H. k' P2 M! X# x* U$ V● 系統起動時所需要的功率:
/ r9 {  S" \! R2 o3 P, p' Z
/ g7 M8 J8 K1 Y3 n% I% F8 Q. I
% ?4 i. l0 n* t& W# f
% M* e+ _4 r5 a& n
" _1 W  D4 \% q& q) |● 系統運行時所需要的功率: 
( |3 {& [" |* M  o9 {( n# c+ v  k, V
1 B% }' p1 U& S* H* |' p; j
 
2 J! S% S0 }; _" P" ]5 |- ^9 a- q加熱系統的散熱量
# \1 L( G+ f0 g● 管道
8 k0 S/ R( Q- d ; q, Z) C& X4 w9 H
 / e" R! |8 `6 [4 ]% e
● 平面
/ t6 C: J! [# \) I) |8 D1 u" s% B, l
2 G4 B) ?: ], s+ I
/ C; `8 T' Q) A7 Q7 |
- g6 e" a$ _9 Z! E
式中符號,含義如下:
0 |% @4 ^" t# M- `; sP 功率:kW Q 散熱量:管道為W/m;平面為W/m2) X: L3 x( R' ]  x- [  D# `
m1 介質重量:kg λ 保溫材料的導熱數:W/mk
2 |4 o' A! O: R) y) W7 jc1 介質比熱:kcal/kg℃ δ 保溫材料厚度:mm! S" G2 M+ R, s
m2 容器重量:kg d 管道外徑:mm0 Q7 K: z% g9 k+ L$ Z( k" e
c2 介質比熱:kcal/kg℃ L 管道長度:m1 k) ~1 ^% G$ H" L* `* f9 d
m3 每小時增加的介質重量或流量:kg/h S 系統的散熱面積:m2: o: M0 O6 Q" Z. b
c3 介質比熱:kcal/kg℃ △T 介質和環境溫度之差或溫升:℃2 }* e+ E* T$ Z: P/ j  ~
h 加熱時間:h) w) n- }; k6 s( N" j" ^
4 ?" \+ k3 U$ u+ U, ^- l7 P/ g
[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-7-27 12:07 編輯 ]
作者: mamengxiang    時間: 2008-9-8 21:18
3相380V的電源,35立方的烘烤房,需要30分鐘加熱到90度,請問下怎樣確定加熱器的功率
作者: c258199581    時間: 2008-9-8 21:52
原帖由 panxinghua 于 2007-5-25 11:33 發表
% R# n, ^" O( n. y5 B. T. ^請你以后不要發不可靠的資料,簡直是害人,流量的單位應該是KG/min,怎么寫成m/min,為此我損失了70萬,痛苦啊!
5 y6 M7 T% h9 U) s4 p" ~& Z
好像是單位錯了,還好被發現了,非常之感謝。
作者: 網工    時間: 2008-10-10 14:12
版主好人啊,非常感謝!
作者: 幽蘭客    時間: 2008-11-20 09:00
正在使用中,謝謝樓主!!
作者: lwcccf    時間: 2009-1-10 21:41
標題: 不錯,我正找這資料
我正在找這東東,謝謝
作者: pscgd    時間: 2009-7-1 17:17
謝謝分享 。。。電加熱器總功率選擇的計算
作者: zhwjie    時間: 2009-12-13 22:53
我需做個烘干房體積3800*2100*2200MM,從室溫升到200度,時間1小時,請問需多大功率??
作者: zhwjie    時間: 2009-12-13 23:07
請問樓主:我需做一烘干房體積3800*2100*2200MM,從室溫升到200度,時間1.5小時,需多大功率??
作者: liuyue0108    時間: 2010-1-4 15:11
謝謝樓主 分享
作者: cyc1985    時間: 2010-1-14 21:09
不錯很好的東西呀
作者: zxnhan    時間: 2010-3-1 11:39
現在正在煩心這事呢
作者: dylpl    時間: 2010-3-1 13:34
謝謝分享 。。。
作者: gbhaha    時間: 2010-4-16 11:42
多學習       謝謝了
作者: zgm1320    時間: 2010-4-27 11:16
謝謝分享
作者: 從今個起    時間: 2010-4-29 22:54
都是能人啊 偷摸的學習中
作者: gofnwfn    時間: 2010-4-30 15:53
原來系有這么多系數要計算的!謝謝
作者: user003    時間: 2010-6-21 20:29
樓主謝謝你的公式
% [( V* `* F! `' |% }請介紹一下有什么相關的書籍
作者: juyu7585413    時間: 2011-2-13 14:46
怎么打不開?請樓主賜教
作者: juyu7585413    時間: 2011-2-13 14:49
怎么打不開?請樓主賜教!
作者: kent0946    時間: 2011-3-30 17:11
學習一下,我剛好需要用到這方面的知識
作者: wangchao0728123    時間: 2011-5-8 23:38
應該是不錯的
作者: wangchao0728123    時間: 2011-5-25 12:30
不錯!學習了
作者: zgsdjinan    時間: 2011-5-25 12:42
下載看看不知怎么樣!
作者: 家和萬事興趣    時間: 2011-5-25 13:20
數據不夠,房子多大,空間多大,
作者: hubiyang    時間: 2011-8-9 22:17
這個是不是不支持迅雷下載?5 N: |; P  _5 `( \- X

作者: hubiyang    時間: 2011-8-9 22:20
下載下來是php格式 么發看啊 浪費簽了" a% B, c) m, D$ u/ {: t- Z

作者: copernicus    時間: 2011-8-12 21:40
你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?
9 J/ c2 C. F: J+ d. s3 S
作者: 丫丫851    時間: 2012-1-29 15:20
我也碰到電加熱器功率計算方面的問題,不知道大家的公式是怎么來的,有相關的書籍么?
作者: 如花    時間: 2012-2-28 08:21
加油,加油,樓主真的是好人哪。
作者: 如花    時間: 2012-2-28 08:23
真是好人啊,感激了感激了
作者: 如花    時間: 2012-2-28 11:32
給我威望3吧,否則下載不到啊
作者: 喜雨    時間: 2012-8-31 15:26
這次總歸可以了吧
3 H, n: Y- {: s+ t
作者: 超哥王者之風范    時間: 2012-12-30 13:43
公司要設計一個長3.5M,寬6m,高3.5m的庫房,從常溫升到80度在半個小時的時間升到,需要多長時間?哪位大俠幫忙算下?公式了的參數搞不懂
作者: 超哥王者之風范    時間: 2013-1-8 10:17
支持
作者: 超哥王者之風范    時間: 2013-1-8 10:27
沒有威望下載不到!
作者: yf_fly    時間: 2013-2-15 20:28
以前設計烤爐一直不知道怎麼算,今天看看,可能對我以後設計有所幫助
作者: 婉盎清    時間: 2013-12-12 21:00

& I% U$ q& z" }比如一個空氣電加熱器,氣體的初始溫度(20度),要求溫度(45度),氣體流量0.47 l/min,所需功率能求嗎
* I% z* T! i& |3 a6 s6 Y* l2 _5 T. l9 P樓主幫個忙吧
作者: fcd406    時間: 2013-12-23 17:17
留名,謝謝, 做個標記
作者: 芹菜516    時間: 2014-4-29 12:51
如果循環風機的流量是12000立方米/每小時,那計算的時間怎么算?流量就代表溫升的速率了吧
作者: andyand    時間: 2019-3-31 21:25
有減速機方面的電加熱選型方面的經驗嗎?
作者: 刀刀催人老    時間: 2019-6-4 18:22
謝謝大神
作者: 刀刀催人老    時間: 2019-6-6 09:15
謝謝分享
作者: SQDR    時間: 2022-4-22 14:42
ywh123 發表于 2007-4-4 15:23) V0 `' g# K7 J* \
請教:- l! P6 Y. o6 E; I& @8 K! V
我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..9 v$ s/ [: E& P
溫度要求:150+-5攝氏度..
- v3 U. U- ~. D$ O
加熱的介質,是什么材料?質量?從多少度加熱到150攝氏度?所需要加熱時間?9 _; r: V5 x4 I8 Y: b- X* E





歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5