国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费
機械社區
標題:
軸承溫度探測,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況?
[打印本頁]
作者:
Scott_科平
時間:
2013-6-19 21:04
標題:
軸承溫度探測,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況?
我單位有一設備,總共有
4個相同
溫度探頭。由于時間長久的問題(10years),其中一個傳感器,其連到上位機控制面板的線可能磨損、破皮,導致在上位機顯示的溫度有時候超出預設值而導致報警并自動停機。由于連接線的備用線只有一根,也會出現如此問題,只能外接一根長線臨時直接從探頭接至上位機。
, e# Y5 S8 W% n6 N/ r
本人就想請問一個問題,倘若,這溫度探頭并聯(電阻減半)然后統一接至上位機(溫度會上升一定數值),然后再將設定值網上調,會不會同樣起到效果呢,而且可以肯定的是兩個探頭測出的軸承溫度數值不會超過5℃。
, A3 p- V7 t# _) k& x" T! d2 C
請大俠給予指教。謝謝!祝工作順利!
作者:
fmdd
時間:
2013-6-19 21:29
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
作者:
fmdd
時間:
2013-6-19 21:30
你用的是熱敏電阻?
作者:
東北制造
時間:
2013-6-19 21:44
兩個熱電阻并聯后,電流并不平衡,溫度測量不準,溫度越高,偏差越大~~!
作者:
Scott_科平
時間:
2013-6-19 22:22
fmdd 發表于 2013-6-19 21:29
- u0 A7 Y% j9 N7 s, s& O
還是單獨用吧,并聯情況下,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
1 o' G% j$ N% K2 Z
其實這個想法也是聯想到我單位另一設備的振動測試探頭;設備測試兩端,但是輸出端也只是一端,試問是采用類似原理么?
& J3 s( Y" d% V) _8 B I
作者:
盼安
時間:
2013-6-20 00:12
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 編輯
. w" U5 {) o- v# e( f: x' `4 \* S! T
% S5 t5 @ F4 {
最好不要并聯,你接個線會死?如果沒有人修改過,那是不大可能的。測兩端輸出一端,上位機如果顯示一端,那也不一定并在一起的。手機打字很累,就說到這。你講的問題不單單是軸承的問題了。
作者:
numberone
時間:
2013-6-20 00:55
沒有你這種用法的!測溫探頭不是熱電偶就是熱電阻,并聯的結果就是不知道測的是什么數據了!
作者:
成形極限
時間:
2013-6-20 15:00
絕對不行,不管是hi什么傳感器,都不可以,除非一個完全開路,測出來的數據都是好的那個數據,否則兩路數據都不對。
作者:
muzhijmlh3717
時間:
2013-6-20 20:30
高手云集,膜拜了
歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5