風機啟動的疑問
[打印本頁]
作者:
liang271887922
時間:
2012-12-24 21:58
標題:
風機啟動的疑問
本帖最后由 liang271887922 于 2012-12-24 22:15 編輯
9 I* M% e" c7 d' ~5 P4 ]* z" m4 k
( _; c h( b6 x0 P! E5 J- ?2 |+ f
下面紅色文字是從網上搜的資料:
0 Y+ s9 E7 e! K8 R$ C2 s
離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加。 所以離心風機在啟動時,風門要全關,然後在逐漸打開, 避免風機電流過大燒毀電機。
o% Z3 C& ^- g! R+ g2 q
軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少。所以軸流風機在啟動時,風門要全開,然後在逐步關閉到所需的風量值 。
+ I, _4 R# H$ n @
圖片為從銳志離心風機樣本上摘下來的。
8 j* ]6 t6 A1 s! _7 [
首先肯定紅色文字是正確的,但是仍有以下疑問:
e5 Q9 s- a8 q, m4 `7 `8 A
1.離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加。為什么?
' G4 z- ]6 V ]. u" U
2.軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少。為什么?
- K& a$ H% b8 _6 `% D/ e
3.所以離心風機在啟動時,風門要全關,然後在逐漸打開,
避免風機電流過大燒毀電機。
9 t8 l: Q' A) J6 j# ^+ u! v
電機燒毀的詳細過程是怎么樣的?有沒有具體的計算公式?而不是籠統的說負載增加,電流增大,電機燒
毀,諸如此類的回答。
& F9 R1 N, z, S3 u
) d: H5 j9 w$ \$ O: T* p7 [/ P
/ @: M) J/ ]7 w& W- [9 d$ g+ e
作者:
冰箱洗衣機
時間:
2012-12-24 22:29
電機的燒毀就是因為電流過大吧。里面的銅絲和銅絲熔化了,粘合在一起。和很多因素有關,轉子、定子間隙,銅圈數、銅的質量(紫銅還是黃銅、純度等等),轉速,功率、負載,電機的制造工藝,機械裝配的精度,動平衡精度。。。
+ ?+ G3 U1 T5 C# j6 V$ U
不是搞電機的,我也說不清楚。呵呵~
作者:
不明真相的群眾
時間:
2012-12-25 09:03
個人理解,離心式風機,其原理是利用空氣離心力形成氣流,風機的轉動僅僅是空氣獲得一定的轉速,當關閉風門時,一直是高速旋轉的空氣,如果不考慮擾動和摩擦,此時風機不做功。如果打開風門,此時進入新的空氣,需要將低速空氣加速到高速狀態,需要做功。
7 I Y( G0 N/ v8 \1 J4 t: d* T6 b
作者:
不明真相的群眾
時間:
2012-12-25 09:08
軸流式的是靠葉片推動空氣做功來實現空氣流動的。當風門關閉,空氣產生較大的風壓,葉片上的風壓增大。所以空氣相同轉速做工大。
作者:
M豪
時間:
2012-12-25 09:33
應該是用法不同吧。
: l* q. R# n( c$ l. u; [
離心機是出口做工,還沒啟動負載就高了肯定電流增大,等他到了額定轉速,流量就恒定了,壓力也恒定了。
5 f8 g+ p! G1 g+ N2 N
軸流風機是入口做工,就是說入口壓力越小越費力,也就是流量越小功率越高啊。
* }0 W; r, r8 e* Y3 l4 y
2 t$ D4 t6 O$ b0 q. y0 v
. @0 A3 |. }1 R1 T3 i. G
第三個暫時解決不了,下班了再看,純百度之后分析的
作者:
八千公里
時間:
2012-12-25 16:46
離心風機啟動的時候,功率隨風量的增加而增加,是因為風機在做功了,有風排出。關閉風門啟動時,因為沒有空氣通過,所以風機就在較小功率運行,啟動電流較風門全開要小,可以通過鉗表測量來證明。以前在《電子報》上看過。
作者:
牧虎驚艷
時間:
2012-12-25 22:46
不明真相的群眾 發表于 2012-12-25 09:03
% }4 S5 n' A9 j
個人理解,離心式風機,其原理是利用空氣離心力形成氣流,風機的轉動僅僅是空氣獲得一定的轉速,當關閉風門 ...
6 U8 f$ }( I! m R; H; q
是這樣,風門關閉風輪在真空里運轉當然負荷小
" Z! Q% g+ }! a9 z& j
作者:
牧虎驚艷
時間:
2012-12-25 23:09
離心風機與軸流風機做功的方式不同,軸流風機直進直出,而離心風機是吸進去靠離心力產生壓力工作,所以,離心風機要關門,軸流風機要開門。至于電機燒毀原因很多,首當是缺線,其次是嚴重超負荷,潤滑也很重要不要小看,暫時這些了,三言兩語不一定清楚。
作者:
sz_lingnan
時間:
2013-2-26 09:54
純新手抱著學習的心態進來的
作者:
小衲
時間:
2013-2-28 16:31
樓主是做風機的嗎?
作者:
ouyanghai
時間:
2013-3-1 19:37
負載大會使線圈絕緣層燒壞,導致馬達隨壞。
作者:
lybulesky
時間:
2013-3-22 21:32
同意5樓和6樓的看法,我們設備上離心風機的進風口都有風門開關,通過風門開合來控制是否供風。
作者:
天藍藍海闊闊
時間:
2013-3-25 12:17
學習,大俠很多,說的明白
歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/)