電接點壓力表是不是有好一點的品牌呀?
7 }9 {2 L, X! {1 ^
去年做了一批一樣的系統,用的是無錫的電接點壓力表,用了半年,已經換了三個了,系統壓力也不高,只有10MPa,壓力表是0-25MPa的,我設定到7.5MPa(綠針)動作。可是系統到了10MPa,壓力表的指針就是超不過7.5MPa,好像被綠針擋住了,需要用手拍一下,才能上去,動作也不是很頻繁呀,一天也就動個20-30次。有的一點問題都沒有,表的質量有問題,客戶叫得厲害呀?
3 G4 e7 _5 X; k5 `% x我真想把它改成壓力繼電器,估計要好得多,請前輩們出出意見!!在此先謝了!!!
_+ [% E" H5 \0 q. M1 A% P
作者: 我在飛 時間: 2012-3-6 08:26
換個電子式的壓力表就沒問題了。! m, k" Y; n/ k" t( L$ m: ?
1 b: X+ P' X9 a" G
[attach]242142[/attach]2 {0 V# h* a+ ^- ` M
作者: syxplc 時間: 2012-3-6 09:50
版主,這個表有沒有量耐壓20MPa的呀?我上網搜索了一下,耐壓只有1.6MPa的,有的話應該是我的福音了。
作者: daichangming 時間: 2012-3-6 13:22
我用的壓力表也這樣,最后我拆了發現上,下限上面都有一個很小的磁鐵,有時候壓力表針就被吸在上面了用手震一下就好用,后來我把那個小磁鐵拿下來了,就好用了。你也可以試試。
作者: 我在飛 時間: 2012-3-6 15:19
本帖最后由 我在飛 于 2012-3-6 15:22 編輯 2 L+ g, U" K, O5 \
[attach]242193[/attach][attach]242194[/attach]syxplc 發表于 2012-3-6 09:50 
" C/ ~ H4 v/ D! @版主,這個表有沒有量耐壓20MPa的呀?我上網搜索了一下,耐壓只有1.6MPa的,有的話應該是我的福音了。
& }* G8 N3 y/ o+ f8 M. F
2 Q* B4 y8 \% o& x這個表有25MPa,40MPa,60MPa的。淘寶就有,你可去看看。( G6 ]8 y$ j. k' ?
" I0 B Q- u, b4 N6 P& {7 l8 `! d3 _* y! P9 @7 _# B
3 ?2 {# }# q' p3 @7 y
作者: 打醬油滴 時間: 2012-3-6 19:13
換吧,這個表一點都不好用,稍微碰下就完蛋,去年去調試,換了好幾個。
作者: zy-hz163 時間: 2012-3-6 21:05
遇到知音了!現在調試的設備上正用了一只電接點壓力表,是我們總工要求用的!以前我都是用的jumo的壓力傳感器,大概6-7百元左右!為了省錢他們就要求換電接點的壓力表!現在還不知道效果怎么樣啊!但心中!哎!jumo的壓力傳感器我以前用過的 很好用!
作者: camaro2010 時間: 2012-3-6 21:53
除了黎明得,國產的還有哪些牌子做的不錯?
作者: sunlei228 時間: 2012-3-6 22:15
我們一直用黎明的,還不錯,沒出過什么問題。
作者: wangqunfeng1979 時間: 2012-3-9 12:50
是壓力繼電器的靈敏度有問題,屬于地攤貨
" {# L% G/ {- ^3 |& _/ I你買黎明的肯定好用
作者: jesen2000 時間: 2012-3-20 14:31
臺灣協鋼數字壓力表
作者: syxplc 時間: 2012-3-20 15:12
問了經銷商,說黎明不生產電接點壓力表,只有普通壓力表,樓上的朋友臺灣的產品,不知道怎么樣,價格,購買方便嗎?
作者: 楓科018204 時間: 2012-3-21 08:54
換個好一點的供應商吧!!!
作者: hys-hdjs 時間: 2012-3-21 11:37
西安儀表總廠的也不錯,北京、天津那些改制的老國企的
作者: qdtoyolab 時間: 2012-3-21 12:46
這樣的還是非國產的好用
作者: as94605 時間: 2012-3-23 15:19
國內做壓力表也就是無錫那邊好點,浙江產的壓力表是垃圾啊。樓主你用的是無錫哪個品牌的?無錫的壓力表廠家很多,有好有壞。如果你用壓力繼電器。成本能高出大幾倍的。一個電接點壓力表也就200-300左右。
作者: wzj200506 時間: 2012-12-11 16:04
高麗棒子做了一種壓力開關不錯,牌子好像是3G還是什么的,問問吧
作者: lancehowhow 時間: 2012-12-12 20:06
壓力表做得好些的就是進口的,說真的德國人、瑞士人制造的都是一個體系屬于德系,你看看這2個國家的東西是不是有電接點壓力表。
作者: CHONGJING007 時間: 2012-12-22 19:54
換壓力繼電器吧 另外用軟管連接
作者: 成永 時間: 2012-12-23 17:56
電接點壓力表只是一個粗糙的測量,不可以做精確并入系統,哪個廠的都不好用,經常換是肯定的!我們一直用賀德克的壓力繼電器,6年一個都沒換過!
作者: stillman 時間: 2012-12-24 19:03
電接點壓力表我們用的都是無錫海天的,感覺還行呀
作者: 大海無邊 時間: 2012-12-24 19:12
樓主用到了水貨了,正規工廠生產的絕沒有這么差
作者: 1→2→3 時間: 2012-12-26 15:40
那是磁柱點電接壓力表,當表針到達設定值時,會有磁性吸住表針,所以看起來會表針好像不走了,當超過或低于這個壓力值一定壓力后,表針又會突然升高或降低,看起來表針好像不連慣,其實是沒問題的,換一種表就行了。
作者: 風云-斬 時間: 2013-1-25 14:57
學習
作者: hc2003 時間: 2013-1-26 10:02
我在飛 發表于 2012-3-6 15:19
7 O4 r1 f3 \) x8 v% O
這個表有25MPa,40MPa,60MPa的。淘寶就有,你可去看看。
, o* U4 G( Q" A$ r M2 V電接點壓力表和電子壓力表主要卻別是什么
: N9 j' ~, w. N" I0 X
作者: 我在飛 時間: 2013-1-26 15:25
hc2003 發表于 2013-1-26 10:02
; \' O& T( Y( q8 X8 Q G
電接點壓力表和電子壓力表主要卻別是什么
0 _) j, [& v/ Y* v
電接點壓力表是機械式控制觸點的壓力表,電子壓力表是用電子元件組裝的具有上限下限輸出功能的電子式壓力表,相對于電接點壓力表顯示精度高,靈敏度高,設定方便。
作者: 液壓精神民工 時間: 2013-1-26 15:28
好東西
作者: hc2003 時間: 2013-1-28 08:21
我在飛 發表于 2013-1-26 15:25
1 d- j0 _4 N( \& M. I9 _; H
電接點壓力表是機械式控制觸點的壓力表,電子壓力表是用電子元件組裝的具有上限下限輸出功能的電子式壓力 ...
5 Z8 y5 L; P# Z, E) E
多謝版主點評
作者: 蘇醒生機 時間: 2013-2-2 23:15
青島華青的,上海正保的
作者: xiaoqinjixie 時間: 2013-2-3 10:42
換壓力繼電器好多了!我們都用REXROTHD 的!
作者: 莊嚴 時間: 2013-2-10 22:28
壓力表配壓力繼電器使用,可靠性高一些。
作者: 為誰而戰 時間: 2013-2-24 23:06
你是用機械的電節點壓力表嗎?如果是觸點上有可能氧化電阻加大,需要定期保養更換。
作者: 喬治_哈爾 時間: 2013-2-25 16:00
學習路過,拿分走人
作者: 頭發甩甩 時間: 2013-2-25 17:21
設備與表的連接之間加個表彎,緩沖下。
作者: 郭婷gr 時間: 2013-3-2 15:13
學習了
作者: 姚小楊 時間: 2018-2-28 15:23
樓主,你好!我們機器也有類似于你們的問題。液壓系統的電接點壓力表經常壞,你們現在是怎么處理的呀?謝回復!