我有2臺水泵電機.15kw的。2臺同時運行 1號水泵電流達到25.5A,2號水泵電流達到39.7,(滿負荷)都是同一管道。單開1號水泵滿負荷電流達到27.7A,開2號水泵滿負荷達到40幾A,兩臺達到的水壓基本相等。電流相差太大。兩臺電機互換了也是一樣2號水泵電機的電流大。搞不懂了。同一管道,怎么會出現這種情況呢?(電機額定電流25.5)
作者:
2266998
時間:
2011-4-6 23:41
把兩個葉輪換一下試試看,假如電流是隨葉輪走的,基本就是葉輪的問題,假如不是,再討論,
作者:
c85665153
時間:
2011-4-6 23:46
回復
2266998
的帖子
& p, f8 C, c: b% J r3 T
& V9 ]: X6 S- i/ B+ e8 i d
這個方面我也考慮了的。但是2號打水的壓力跟一號的壓力是一樣的啊.? 我也想過換過來試一試但是猶豫生產的需要就沒有換了,其實這個問題出現了很久了,只是沒有管他。現在我們只是把2號的負荷關小,讓電流降下來,還有一個問題,就是2號搶一號的負荷,
作者:
jaukzhen
時間:
2011-4-7 00:25
電機接反了吧 哈哈哈
作者:
小蝦1111
時間:
2011-4-7 07:29
應該是水泵的問題。比如泵的密封填料,葉輪的幾何尺寸差異,泵殼的幾何尺寸差異,以及管道的通徑與排管方式,甚至進水口的單向閥是否有問題都會影響電機的負荷。
作者:
我在飛
時間:
2011-4-7 08:22
同意樓上的意見,應該是水泵的問題。
作者:
2266998
時間:
2011-4-7 09:33
回復
c85665153
的帖子
# g0 L" w! ^- K6 t5 K
, i5 C' L3 ?) }. P# v* f9 `# S8 }
基本就是葉輪的問題,其它地方,比如泵殼內的蝸旋等,都不會有這么大的阻力,還有一個辦法,你測量一下出水的溫度,看兩個泵有多大的溫度差,就可以推算阻力損失是多少了,
6 s% M+ ?" }1 y# O" t
# `8 E7 Q9 R+ |
你說的一個泵搶另外一個,可能小,我原來4個大的熱油泵走一個集管,有搶的問題,但沒有你現象這么厲害,應該不完全是搶的問題, 除非一泵對二泵有反打,應該不會的,無論設計還是施工,我相信不會蠢到這個地步的,哈
6 q; @7 q g) n5 k$ m M
作者:
wxd123
時間:
2011-4-8 10:37
可能是出口 管道一號泵對二號泵有干擾,貼一下你的工藝流程圖,兩臺泵并聯出口管不裝單 向閥的話,經常 有一號泵打的二號泵反轉的(二號泵不轉的情況下)
歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5