標題: 電機轉子慣量小于負載慣量的1/3,會產生什么現象? [打印本頁]

作者: zhiquanfang    時間: 2011-3-24 22:17
標題: 電機轉子慣量小于負載慣量的1/3,會產生什么現象?
如題,伺服電機的轉子慣量小于滾珠絲杠和負載總慣量的1/3,但扭矩超過負荷的一倍,慢速,移動速度只有5M/Min,會有什么現象
作者: 飛虎119    時間: 2011-3-25 13:49
慣量主要影響加速性能,設置好加速曲線,應該沒什么問題
作者: wangeddiee    時間: 2011-3-25 16:22
對,性能影響主要是在高速時體現,加速度問題。
作者: 學無所成    時間: 2011-3-25 21:45
可能還會影響定位精度
作者: zhiquanfang    時間: 2011-3-26 11:10
感謝各位回帖,我設計的這臺機床是兩軸聯動,算好了其中一軸慣量剛好1/3,另一軸差一點,處于1/3~1/5之間,但西門子的電機慣量差有點大(從99直接跳到168kgcm2)),想節省一套功率模塊的成本用兩個相同的電機,空間原因也不好加減速機,以前一般都比較保守,都大于1/3。但有說大于負載慣量的1/5 可不影響響應性,即加速性能,不知有社友做過1/5-1/3的案例,實際效果又如何?
作者: 尹懷化    時間: 2011-3-26 12:48
應該沒有什么問題,我們設計的有些設備電機慣量與負載慣量超過8倍以上的多了去了。只要對加減速要求不要太高就可以。你的床子速度這么低更應該沒有問題。
作者: 尹懷化    時間: 2011-3-26 12:48
應該沒有什么問題,我們設計的有些設備電機慣量與負載慣量超過8倍以上的多了去了。只要對加減速要求不要太高就可以。你的床子速度這么低更應該沒有問題。
作者: 龍九禪師    時間: 2011-3-26 14:00
日系的1/5沒事  德系的1/10也頂的住  放心吧

加減速時候參數設置注意一點 報警了就調整下 不會爆炸
作者: 龍九禪師    時間: 2011-3-26 14:01
我說的是中慣量的哦  我一直沒用小慣量
作者: 學無所成    時間: 2011-3-26 20:29
華中的 一般要求不超過1/3