在只有380v的現場使用220V手電鉆
[打印本頁]
作者:
天長V地久
時間:
2010-12-3 21:41
標題:
在只有380v的現場使用220V手電鉆
我曾經遇到過在只有380v沒有220V并且裝有3線漏電保護器供電的現場使用220v手電鉆,把交流焊機調到220v檔,把手電鉆和焊機電源線串聯起來,合閘就把活干了。
作者:
老鄭bj
時間:
2010-12-3 23:23
暈倒,380V的三相電有四根線,一根是地線,另外三根和地線之間的電壓都是220V
作者:
muratec139
時間:
2010-12-3 23:36
回復
hellozjs
的帖子
% }7 |! T, z$ N
4 v5 k' e9 Y; n8 P( [1 l
如果變壓器的低壓側繞組采用的是△連接方式,則沒有中性線,而且只有一種電壓。所以在用電現場沒有220V電壓等級是不稀奇的。
作者:
天長V地久
時間:
2010-12-4 20:32
回復
hellozjs
的帖子
1 y; O ^' s: Y$ _/ S% z
/ \; W4 a/ L$ T0 F6 n! j
只有3根火線,而且還用著3線的漏電保護的。
作者:
文明人
時間:
2010-12-6 15:24
我修理過焊機、變壓器。干過電焊。這個方法也用過