標題: 為什么安裝電磁閥后漏電保護器會跳閘 [打印本頁]

作者: 王何氏    時間: 2010-11-9 19:02
標題: 為什么安裝電磁閥后漏電保護器會跳閘
請教各位高手,為什么安裝電磁閥后漏電保護器會跳閘,請各位不吝賜教
作者: 紫劍狂風    時間: 2010-11-9 19:15
線路接錯了!找電工去解決!
作者: cmx    時間: 2010-11-9 19:23
不用多思考的答案是電磁閥漏電。。。
作者: 王何氏    時間: 2010-11-9 21:25
謝謝各位關注,可是電磁閥不漏電。
作者: 浣溪沙    時間: 2010-11-9 21:38
應該是電路問題,!最好樓主不要用對零保護的空開
作者: 浣溪沙    時間: 2010-11-9 21:38
應該是電路問題,!最好樓主不要用對零保護的空開
作者: 王何氏    時間: 2010-11-10 07:21
謝謝5樓的兄弟。
作者: david1973    時間: 2010-11-10 08:16
本帖最后由 david1973 于 2010-11-10 08:16 編輯
# O  a# r7 ~% c+ x
+ ~( ^; D5 G+ H' X1 S2 V如是24伏電磁鐵,那就與閥無關。
/ f, k' L; [3 x; K0 Y! e如是220V的,用萬用表或搖表測一下電路電阻查查那里短路。




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5