作者: wjzhl2007    時間: 2010-9-23 19:58
標題: 濕度自動控制---請教
底溫時濕度40~80左右,升溫后要求分段排濕,排濕時間要可以控制,濕度15以下不需要排濕,這樣的排濕風機怎樣控制最好
作者: 我在飛    時間: 2010-9-23 20:42
這個控制可使用PLC控制變頻器驅動風機電機。
作者: wjzhl2007    時間: 2010-9-24 19:57
回復 2# 我在飛 4 i5 l* x, o# h6 H
' Q3 z& b, D8 |! n3 i$ |

" n+ C0 a  ~" G; I    這樣的話成本太大了,有經濟一點的方法嗎
作者: 小隱志成    時間: 2010-9-24 22:43
可用jws溫濕度變送器和kl105智能溫濕度顯示控制器配合使用.
作者: 微風    時間: 2010-9-25 08:53
是否采用加熱器加溫的方法呢,這樣互相影響
作者: lj1234    時間: 2010-9-26 12:29
好啊好啊,不錯,今晚轉了半天,還是在咱社區找到要的資料了,謝謝樓主啊!
作者: lj1234    時間: 2010-9-26 12:39
是否采用加熱器加溫的方法呢,這樣互相影響