7.5的電機 380的電壓,需要選多粗的電纜?
[打印本頁]
作者:
chiqingzjg
時間:
2010-5-21 10:20
標題:
7.5的電機 380的電壓,需要選多粗的電纜?
7.5的電機 380的電壓 需要選多粗的電纜
是不是4*4(6)mm2 的。誰能給我解釋一下這個4*4(6)mm2 是什么意思啊???
作者:
曹新輝
時間:
2010-5-22 20:21
這是4芯4平方電纜或者4芯6平方電纜,但是7.5的電機最多用2.5的電纜就夠了
作者:
西北虎
時間:
2010-6-1 16:10
7.5千瓦的電機15安的電流你去查吧
作者:
湘里狼
時間:
2010-6-1 16:40
要用到4平方的,因為電機啟動的瞬間,電流很大
作者:
東海fyh126
時間:
2010-6-1 17:27
沒有這種規格,常見的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗稱3+1電纜
作者:
2266998
時間:
2010-6-1 17:41
這東西不能亂猜,要先確定埋設方式,再定當地氣候,外部條件都有了,查一下電纜手冊,各廠家的載流量還有區別,慎重為好,
作者:
見習生小王
時間:
2010-6-2 10:10
建議樓主查一下電氣安裝手冊,再下手。
作者:
大蘿卜
時間:
2010-6-2 21:41
一般按經驗是1平方的電纜線可承受4A電流,
作者:
黎中
時間:
2010-6-4 10:57
正常情況下,銅心線6安/平方MM這樣算,只要電機不經常頻繁起動電流為,KW數*2~2.5就OK了,
作者:
tianqilq
時間:
2010-6-26 09:49
還要看其他的外圍電路 一起算進去 不然算出來的理論值可能太小
作者:
zhouxiao
時間:
2010-6-26 13:07
平常2.5mm2就夠了,頻繁正反轉啟動用大點的
作者:
前景錢
時間:
2010-6-26 21:48
電氣方面的知識以后要多學一點。不然會被動的
作者:
789KK
時間:
2010-6-27 14:17
回復
1#
chiqingzjg
用3×
作者:
789KK
時間:
2010-6-27 14:24
用3×4×1.5(mm)2的電纜就可以了
作者:
薛覺
時間:
2010-7-13 08:27
沒有這種規格,常見的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗稱3+1電纜
3樓正解!
作者:
白馬笑西風
時間:
2010-7-18 17:43
4平方夠了!如果起動頻繁那就用6平方的吧。