標題: 各類設備的電氣保養及完好標準 [打印本頁]

作者: ww1883    時間: 2009-12-21 20:32
標題: 各類設備的電氣保養及完好標準
車床電氣設備3 r7 s' U% H0 e9 i2 H
/ x9 I6 n/ i7 I& H, b2 |0 @
第一節 檢修周期5 e0 V0 N, y) u2 V, b
檢修周期
& y0 Y( z6 W1 }% l( t5 L: I例保:一星期一次。 一保:一月一次。二保:電機封閉式三年一次,電機開啟式二年一次, e. Q. K+ [; l! ~
大修:與機床大修同時進行。
4 r% ^$ l5 s! o/ h1 N6 a) H" |! ]# V# e' ^
第二節 車床電氣修理例保內容
! A/ C$ x+ C. F: ^* Z' ~車床電氣設備的例保 3 y* [6 F3 V" D8 y5 ]
1. 檢查電氣設備各部分是否運行正常。 5 @' X) z+ ^) \4 i7 ~4 g
2. 檢查電氣設備有沒有不安全的因素,如開關箱內及電機是否有水或油污進入。% G) `3 J# S; X! o& t% K
3. 檢查導線及管線有破裂現象。: F8 T' A) E4 V- e, s
4. 檢查導線及控制變壓器,電阻等有否過熱現象。
3 {" A2 ?) S' A$ h" m5. 交直流電機和繼電器,接觸器,磁力控制器,見《電力線路維護檢修》(暫缺)例保有關內容執行。
/ y( u/ N. t) }* W6. 向操作工了解設備運行情況。 - ~+ Y0 K& L: X; g" T8 _( Q
7. 具有電子線路及可控硅裝置的見《電子及可控硅線路的...》(232條)例保有關內容執行。
0 m; W6 N6 [" n, C0 x8 s! r, A1 h
  @$ \, u5 G* A6 r第三節 車床電氣一保內容 3 `8 N" J4 W# ~% b* S  M  \3 s
車床線路的一保
3 ?* X/ \; G7 E% c; Q& \1. 檢查線路有無過熱現象,電線的絕緣是否有老化現象及機械損傷。蛇皮管是否脫落或損傷,并修復。
7 w' v3 q$ c: [5 j8 ]% \2. 檢查電線緊固情況,擰緊觸點連接處,要求接觸良好。
* \' N( W+ {) G$ N2 r2 m) w+ O5 e7 ^3 d3. 必要時更換個別損傷的電器元件和線路(線段)。
7 c& Z/ ~) I! x( x+ I# a* l" S. C( l4. 電氣箱等吹灰清掃工作。3 H: ], G: ]* i- M
第174條 繼電器和接觸器(磁力控制器)的一保參照《常用電機(交直流)、繼電器、接觸器及自動開關的...》(暫缺)一保有關內容執行。
* G7 c% A4 U, L& p# t車床其它電器的一保
. o" @9 ^2 z. ?7 R6 @/ Q7 b1. 檢查電源線工作狀況,并清除灰塵和油污,要求動作靈敏可靠。 " M2 Q# y5 D0 X
2. 檢查控制變壓器和補償器磁放大器等線圈是否過熱。* A* e6 q6 H5 c7 E
3. 檢查信號過流裝置是否完好,要求保險絲,過流保護符合要求。' X% O6 G; A4 s6 A8 i# A. Q( y
4. 檢查銅鼻子是否有過熱和熔化現象。 / a4 s( Z/ {) `/ y8 E3 A
5. 必要時更換不能用的電氣部件。" R) f! M, q( K
6. 檢查接地線接觸是否良好。 4 M1 Z# R4 l9 z
7. 測量線路及各電器的絕緣電阻。7 y  x* g$ g0 e$ I# ?0 u, j6 y: Y! W
8. 對具有電子線路及可控硅線路見《電子及可控硅線路的...》(233條)一保有關內容進行。
2 {2 F0 z* R( v# D5 B3 q/ {9. 對交直流電機的一保見《常用電機(交直流)、繼電器、接觸器及自動開關的...》(暫缺)交直流電機的一保有關內容執行。
# k. z/ Q- r! B: }% }+ m1 ~車床開關箱的一保 5 [/ l  d8 [3 Q; _8 \+ I
1. 檢查配電箱的外殼及其密封性是否完好,是否有油污透入。% M! E0 l" E7 u/ `4 U
2. 門鎖及開門的聯鎖機構是否能用并進行修理。
% _- E; X5 A) W* ]- P# o' D8 ]4 J5 F3 M! r4 X
第四節 車床電氣二保內容
$ C/ ?; |1 g( }1 O車床電氣二保(二保后達到完好標準) & u  \# b& Q, [9 x( P
1. 進行一保的全部項目。
1 O/ [( u" ~# h  I. {; k2. 消除和更換損壞的配件,電線管,金屬軟管及塑料管等。  ?# \3 G6 L2 X) b. N# ^: z
3. 重新整定熱保護過流保護及儀表裝置,要求動作靈敏可靠。
5 y+ P6 a3 q) a, M+ Z6 B( M1 I4. 空試線路要求各開關動作靈敏可靠。9 ^3 ?. f( O4 ?
5. 核對圖紙,提出對大修的要求。* e: v% h# N6 x% `6 l3 h, n" O/ p
6. 具有電子線路和可控硅線路的二保見《電子及可控硅線路的...》(234條)二保有關內容進行。
% k4 Z3 f8 \* D: E& Z% A! }7. 交直流電機和繼電器,接觸器(磁力控制器)的二保見《常用電機(交直流)、繼電器、接觸器及自動開關的...》(暫缺)二保有關內容執行。 + _/ _% c' u' q5 z4 {3 M- R1 O! g

+ k! G9 e8 z1 G# g6 H: k第五節 車床電氣大修內容5 l8 _0 j# {, n" ?
車床電氣大修(大修后達到完好標準)
. Q) x8 n0 f3 `* c7 \1. 進行二保一保的全部項目。
1 ^/ ]& t$ Q7 F; V( l2. 全部拆開配電箱(配電板)重裝所有的配線。
( ~' D' _6 }5 m. M' T8 |6 [3. 解體舊的各電器開關,清掃各電器元件(包括保險,閘刀,接線端子等)的灰塵和油污,除去銹跡,并進行防腐工作,必要時更新。
作者: chenp80    時間: 2009-12-22 11:13
可以參考一下,謝謝
作者: 山里面的    時間: 2009-12-24 23:53
怎么是wps格式?
作者: dlp    時間: 2010-1-5 19:01
值得借鑒!
作者: yusixway    時間: 2010-4-1 11:51
下載下來看看先,謝謝樓主!




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5