国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费
機械社區
標題:
急!求救,為什么空壓機不能啟動!
[打印本頁]
作者:
hpky2007
時間:
2009-11-6 14:55
標題:
急!求救,為什么空壓機不能啟動!
我的設備在隧道里起動不起來。設備在隧道外面可以正常啟動。
# r9 N- M2 v B& f! A# K2 q
+ h/ Q4 O' _: N
主要是空壓機不能正常啟動。
# ?1 `# n+ K3 @$ T' M0 Q7 F0 b( t
* u# q1 A- ~) ]- h; o, w& s2 ~
隧道比較長有700米, 變壓器在隧道外 ,現在設備要到隧道里700米的地方用 功率是125KW
' v9 I/ y* h$ j5 a) X
8 t( {5 i8 z- u8 F
空壓機只有75KW。
3 u0 ?9 ?7 s' J" v2 G; g# d+ G; N O
! u+ i6 I3 q2 W% h
什么原因。
; W, } m8 p7 f$ [- J* X) j+ |
請高手指點。
作者:
yibiaoyuan
時間:
2009-11-6 15:11
你說的不很清楚。個人分析下,不知對不對。
( y0 |+ h3 I- \) W. L( U
如果是水平隧道,空壓機應該啟動,不能啟動那就是電器原因,隧道里過潮濕、灰塵呀等造成。
3 F+ I: l' P$ Z7 p
如果有高度差的隧道,可能需調節下啟動和停止壓力鈕,同時看看壓力繼電器等是否有高度要求。
5 c9 _& H. h& q/ i, @" p G8 ?
實在不行,斷開所有控制部分,安排一個人看壓力,電機直接手動控制啟停。
作者:
hpky2007
時間:
2009-11-6 15:18
2#
yibiaoyuan
; b8 Y! p6 |3 m4 y# _% B2 I5 y
. k/ ]5 ~2 a2 `1 K
謝謝。我回去后試試。
作者:
hpky2007
時間:
2009-11-6 15:28
請問,空壓機無法正常啟動和電纜的粗細有問題嗎?
作者:
自然
時間:
2009-11-6 19:51
這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。
) d8 Y) ^+ }% S1 R( F0 _
因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,他會說一啟動就跳開關啊什么的。例如接觸器吸合了沒有,馬達轉了沒有,開關跳閘了沒有等。打開空壓機電氣控制箱,看看進線的三相電壓正不正常,要都是380+-10%才合格。如果馬達不能正常運轉,就是電氣的故障,如果馬達能正常運轉而打不了壓力,就是另外的事了。你這個空壓機的電動機滿載(額定)運行時電流在135安培左右,這個電流對應的電纜尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面積的電纜之間。建議選50的。馬達額定電流也可以從馬達的銘牌上讀出來。如果電纜細了,截面積小,單位長度下電阻高,在700米這么超長的距離下,會形成很大的電纜電阻,造成較大電纜壓降,如果不調整變壓器接線,到空壓機那里也許連350伏都不到。如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關。
作者:
hpky2007
時間:
2009-11-7 08:15
樓上是行家。我沒有在現場。是一個同學問的。我幫他在這里求救。
0 S* J0 P! V$ Y8 ~4 J: ^8 G
( i5 c, p0 q8 M; f" N
謝謝你的解答!
作者:
安忍不動如大地
時間:
2009-11-7 20:51
本帖最后由 安忍不動如大地 于 2009-11-7 20:52 編輯
! M; ~( |: T$ o5 w6 o
- y8 U; p- v) @ U/ O: J4 W
5樓說的對,看看是不是缺項了。
作者:
風雨無阻sz
時間:
2009-11-7 21:21
這個問題就多了。你這個得讓專業的人去查驗下。
% r0 [/ B6 ^. x m/ ~" [, z
我分析下來是電器出了問題。你說在上面能用,下面不能用。那就可能是線長后的壓降造成的。有可能這線就有問題。原因就多多了。不在一二列舉了。只要讓電工帶上萬用表測下就知道了。
作者:
hpky2007
時間:
2009-11-9 08:45
謝謝大家的幫助!
作者:
lvtengteng
時間:
2010-12-1 18:51
5樓說的對,看看是不是缺項了
作者:
qwe000
時間:
2010-12-1 22:52
5樓樓主,太精彩了,向你致敬。。。
作者:
yuyouhang
時間:
2010-12-13 20:25
這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。1 @% \, X- Z5 K, Y# W
( p& ?' c6 J8 e7 | d E2 _7 v
如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關
作者:
wx_XmG3rix1
時間:
2018-8-14 09:56
壓縮單位容積流量的軸功率越小,越節能。
. g7 U, c) s: h" h4 d
& C7 j# h$ Y1 z( M& ~/ K) Z
選型要注意:根據自己實際需求選型,切勿小或偏大過多。
! E) K' }6 o" D
1.排氣量與排氣壓力相匹配。
% v! ^2 I4 O' z( I' T9 T
2.考慮使用工況環境。
+ x) e) `# w( ]* V9 [) b; M \
移動的或者變頻的。(考慮如果一天中使用普通用氣量,低估用氣量,高峰用氣量,波動明顯,那就選擇變頻的)
4 V2 A& [& Z. L# N2 S/ r% G
3 \) P% G/ q# y! y5 O
開山空壓機鉆機鉆車——出售、售后、租賃
( p( |: F3 L2 w$ u& |
18602966459
& R+ A8 \) l4 l( e: z7 [
Q Q:2635396995
歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5