標題: 變頻器里面的中間電壓起什么作用? [打印本頁]

作者: 黎明玉    時間: 2009-9-21 22:44
標題: 變頻器里面的中間電壓起什么作用?
變頻器里面的中間電壓起什么作用?請高手幫忙解析一下。
4 S% m; S# \* d       上兩個星期廠里面的一個電機燒壞了,然后換了一個新的電機,新電機和舊電機不一樣的。舊的電機是0.75KW的減速電機,新的是1.5KW,變頻器是1.5KW的。該設備使用時是低頻率運行,一般在13~16HZ。按正常的使用,一般低頻率運行要選擇比電機大一級的變頻器,但我這就沒有買回來。由于開始是其他人換的,沒有改變頻器的參數。在按照0.75KW電機的參數沒有做任何的更改的時候直接換上新電機,電機可以運轉,但出現開幾個小時或者一兩小時就自動停車現象(沒有注意點停車時的報警代碼)。0 q% }) c2 ~2 _$ \2 A, \0 {& [
      后來我把變頻器恢復出廠設置,然后重新設置全部的電機參數,結果啟動運行時,電機居然帶不動負載,頻率一直調到30以上才能帶動。后來我把“中間電壓”這個參數稍稍改大了一點,結果便可以在低頻率的時候就可以帶動負載了,但是如果“中間電壓”這個參數低了或者高了,依然還是出現自然停車現象。經過幾次嘗試,我設定了一個值,結果一直運行一個多星期了,現在還沒有出現自動停機現象。
* I4 ?, [4 q+ t$ @% x& i) h       但是在這里的其中原因我也不知道是為什么,還有就是這樣會不會對電機有傷害,請各設備維修專家指點迷津!& }: w0 x' m* y. |
       無盡感激!