三相三線怎么改成三相四線
[打印本頁]
作者:
鋤禾日
時間:
2009-9-2 22:03
標題:
三相三線怎么改成三相四線
公司的供電系統為三相三線制的,現在的數控設備需要獨自接地,請問這個該怎么接地才能確保安全?是不是需要雙重接地才安全?那樣是否需要把三相三線改成三相四線?
作者:
dorken
時間:
2009-9-6 15:15
三相四線制 1A\2B\3C+零
% n6 M- J5 q! D' f s- ^
三相五線制 1A\2B\3C+零+地
4 W) v7 b0 L$ c
三相三線制沒聽過
作者:
wund
時間:
2009-9-10 19:01
三相三線制是變壓器進出口解線方式為不引出中性線的星型接法和三角形接法,提供的電壓等級為一種。你的問題需要幾個數據在研究方案的,一:供電的變壓器接法方式是什么?二:供電的電壓等級是多少?負載需要的電壓等級為多少?
作者:
曹新輝
時間:
2009-9-11 14:26
把變壓器的中性點接地,然后把中性點的接地線引到控制柜作為N,這就是三相四線了
作者:
wund
時間:
2009-9-11 23:47
如果變壓器二次繞組接法為三角型,就沒有中性線的,所以得先看他的變壓器接法是什么的?
作者:
ysjd2001
時間:
2009-10-31 13:37
找到零點引線就可以了
作者:
秋陽臨空
時間:
2009-11-3 18:27
這個命題有問題,二樓的已經說清楚了。
作者:
CKAN520
時間:
2009-11-3 20:17
'這個命題有問題,二樓的已經說清楚了。'
作者:
WANGJUNOVER4
時間:
2009-11-19 20:53
這個命題有問題,二樓的已經說清楚了
作者:
huaxia1983
時間:
2010-1-7 22:16
學習了,謝謝?。。。?!
作者:
心心點紆
時間:
2010-2-16 11:30
可以不用,也可單位可自埋地線,將所有機床在地腳螺絲處用5號鐵絲相接,再通向地線即可.
Y) K8 `9 ? _ Z
供電局為保證不同用戶使用造成的負載不平衡,必須三相四線制供電.但對于三相本是平衡的機床而言,幾乎中性線都不用,即三相三線用法.
作者:
qiren12
時間:
2010-2-24 07:15
高手!不過沒全明白
作者:
sdydl
時間:
2010-2-24 13:57
這個命題沒問題的,3樓的回答非常正確的!(如果變壓器二次繞組接法為三角型,就沒有中性線的,所以得先看他的變壓器接法是什么的?)
作者:
sdydl
時間:
2010-2-24 14:09
如果你們公司的供電變壓器確是三角形接法的三相三線制,你接接地線是不具有保護作用的,可以選用三相三線制漏電保護器的,不過如果你們的數控設備中有用到變頻器,可能會使漏電保護器誤動作的。不過現在也有可以防止誤動作的漏電保護器了,好像天正電氣品牌中就有的,需要選用時注意了。
作者:
東海fyh126
時間:
2010-2-24 15:31
如果變壓器二次繞組接法為三角型,就沒有中性線的,所以得先看他的變壓器接法
, W' e- Y7 t- _7 U7 w: h% m
/ C8 Z# J& o; O r9 ?
不過現在正常使用的電力變壓器接法都為星形接法,在用電端不能直接弄根線接地作零線,保險起見還是從配電室引過來,防止裝有漏電裝置。
作者:
迪斯
時間:
2010-2-24 16:39
你去看看IT系統和TT系統的介紹會理解的。