機械社區
標題:
三相三線的供電系統數控設備能用嗎?
[打印本頁]
作者:
鋤禾日
時間:
2009-8-19 14:29
標題:
三相三線的供電系統數控設備能用嗎?
好老舊的供電系統,不知道數控機床能否使用,沒接地和接零線,那我該怎么接線才能確保安全呀?又不懂電氣
作者:
azhu008
時間:
2009-8-19 20:03
也不太清楚,不過真要用,單相電采用隔離變壓器,所有低(0)電位應該全部浮接,機床本體應該接大地(在機床周圍打地樁)。不知可行否??
作者:
jin414760385
時間:
2009-8-19 21:07
這個和TN-S供電系統中常用的中性點接地有什么差別?
作者:
tyx2000
時間:
2009-8-19 21:41
單獨做接地線就可以,接地線有講究。60*60的角鋼焊成一個800*800的方框,在合適的地點挖個1米見方,800深的土坑,按800*800的尺寸在坑底打入4根60*60*800的角鋼,入土大于600mm,再把先前的方框和放入坑內和4根角鋼焊接牢固,并撒上工業鹽,用接地專用搖表一極接角鋼,另一極在40m開外去測大地電阻小于0.2歐,ok。填上土。