国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 熱傳遞過程中的冷凍水問題---請教 [打印本頁]

作者: 黑色經典    時間: 2009-5-18 20:43
標題: 熱傳遞過程中的冷凍水問題---請教
如圖所示,冷凍水路中的后段的水路長短會影響到我這一段的冷凍效果吧?對不?原因是個什么?一時搞不清楚了。
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-18 21:13
后面的管路越長了,那么水在管子里的流速會降低,從而影響到冷卻效果呢?——這樣的理解對嗎?6 ?9 j2 A8 O- L$ ^, f4 C
3 \1 w2 V& U3 _# Q
再直接點,就是我有兩個如圖示的機構需要冷卻,水路的串聯對我的第一個冷卻機構的冷卻效果是好于并聯的嗎?
作者: 聶德平    時間: 2009-5-19 15:43
你這個東西不是很明白,但是有一點是可以肯定的:水的流速和流量對換熱是有直接影響的。
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-19 20:19
由于那水孔已定了,所以流量沒得快了。如果我減少后面的水路的話,流速會提高嗎?流速提高了冷卻效果也相應好了吧?
作者: 聶德平    時間: 2009-5-19 22:29
流量定了,流速和管徑有很大的關系,水路減少會減少阻力
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-20 06:53
我如圖示中的機構水孔定了。那機構前后的水管管徑只要不小于機構的水路孔徑就好,再加大水路水管的孔徑有意義嗎?5 n' W) w/ A/ }! w7 \% C
, D+ B, C$ s% O; W
謝謝版主的討論
作者: 聶德平    時間: 2009-5-20 15:34
如果方便,可以把產品的具體換熱要求說明,好幫你分析
作者: nbhtyyj    時間: 2009-5-21 16:28
水路串聯,則前面的換熱效果好于后面的換熱效果,因為前面的冷卻水通過換熱,水溫升高了.而并聯,則兩個換熱效果一樣,但可能兩個都達不到要求,只能增加冷卻水量來達到要求.
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-21 21:41
7# sholive
" z  \9 V) z0 F# j2 C3 q
; W7 g# n9 T& c/ T* d如圖所示,兩壓塊反復作開合的動作,對加熱至T1(200度左右)的軟管作封口,要求封口后同時將其冷卻至T2(40度左右)。冷卻時間t(0.2s),冷凍水入口壓力P(4bar),水溫T(15度),設冷卻面積為A,冷卻水的流量為Q,那么它們之間的關系如何表達呢?
作者: 聶德平    時間: 2009-5-22 00:02
這個應該屬于急冷了
" l+ q! k" W- ?* ~) Y, j( D不知道你們有沒有做出來樣品之類的,個人感覺要在這么短的時間用水冷卻還是很困難的。; C3 I! [* O4 y6 q
熱量公式很簡單,好像高中都學過Q=cm(T1-T2),這里的Q為吸熱或放熱量,至于和面積流量之間的關系,那不是幾句話能說清的。0 R% f" X! ]* E* ?, m' J
如果你們搞出來樣品了,不管效果如何,拿出來分享一下,大家增長一下見識。
6 E7 z  C# y3 A: g, U如果還沒有搞出來,我可以請高人出山,但是就不知道你的量有多少?
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-22 06:06
剛在百度找了這個——熱傳導。對不?
" D) I, O. ~: `: p/ ]熱傳導的基本公式為“Q=K×A×ΔT/ΔL”。其中Q代表為熱量,也就是熱傳導所產生或傳導的熱量;K為材料的熱傳導系數,熱傳導系數類似比熱,但是又與比熱有一些差別,熱傳導系數與比熱成反比,熱傳導系數越高,其比熱的數值也就越低。舉例說明,純銅的熱傳導系數為396.4,而其比熱則為0.39;公式中A代表傳熱的面積(或是兩物體的接觸面積)、ΔT代表兩端的溫度差;ΔL則是兩端的距離。因此,從公式我們就可以發現,熱量傳遞的大小同熱傳導系數、熱傳熱面積成正比,同距離成反比。熱傳遞系數越高、熱傳遞面積越大,傳輸的距離越短,那么熱傳導的能量就越高,也就越容易帶走熱量。
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-22 06:09
10# sholive + b! ?& V: g. [6 C
. Z* Z9 E5 h1 U* g

8 i( k/ p, C; ]6 l這個不是我要做的。這個是我們一直都在用用的設備。我想深入理清楚這些關系而已。對軟管進行封口用的
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-23 13:14
本帖最后由 黑色經典 于 2009-5-23 13:53 編輯
; W2 p5 D2 B4 O5 ]2 ~5 ?
+ D+ l- H. d& c& N! l如圖示機構中的熱傳遞應該是以上兩部分熱傳遞(1、導熱;2、對流)的組合。是可以這樣理解?) Y3 F8 r/ g0 N$ t% z
1、熱源經冷卻塊將熱量傳導至冷卻座上;
. m( b' c* W9 R. k4 ^2、冷卻座在吸收了熱量后,熱量由冷卻座傳導到冷卻水,然后不斷流動的冷卻水再將熱量帶走。
) _( C8 v) W$ \* X5 r7 y0 ~0 r5 i+ {. p" Y' t
第一項導熱的關系已搞清楚了,第二項對流熱傳遞還是沒搞明白,希望繼續討論。
作者: 聶德平    時間: 2009-5-23 14:30
建議你先研究工程熱力學、流體力學、傳熱學再討論
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-23 15:19
正在看《傳熱學》中的對流傳熱,但還沒搞懂,底子差沒辦法
作者: 向前沖    時間: 2009-5-26 08:43
可以通過加壓水泵來提高水的流量,兩臺機器最好是采用并聯方式進行冷卻。
作者: 黑色經典    時間: 2009-5-26 18:52
我的進水口有0.5MPa,水溫10度。回水口壓力0.2MPa,回水溫度18度。這當中的壓力衰減大嗎?哪去了?
作者: 黑色經典    時間: 2009-6-3 19:43
有點冷清,沒人來這??
作者: 黑色經典    時間: 2009-6-4 17:50
本帖最后由 黑色經典 于 2009-6-4 17:53 編輯
. e; ^/ x5 J$ c1 [: Z. T5 E+ O
我的進水口有0.5MPa,水溫10度。回水口壓力0.2MPa,回水溫度18度。這當中的壓力衰減大嗎?哪去了?) c' P; ~; d; A% r
黑色經典 發表于 2009-5-26 18:52
0 {! y: X3 V. s

$ o. ]4 C5 Z2 i  R/ m這個可以用伯努力方程解釋吧(壓力部分)?
作者: 黑色經典    時間: 2009-6-4 22:48
本帖最后由 黑色經典 于 2009-6-4 22:50 編輯 2 M! b$ H9 _- l* q- ~6 P
水路串聯,則前面的換熱效果好于后面的換熱效果,因為前面的冷卻水通過換熱,水溫升高了.而并聯,則兩個換熱效果一樣,但可能兩個都達不到要求,只能增加冷卻水量來達到要求.
4 V5 l' [7 A/ A7 V& Unbhtyyj 發表于 2009-5-21 16:28

* ~4 ?3 t/ u+ [6 `. x( X" z. p+ N$ P
( ^. O  L: _& H為什么會有可能出現兩個都達不到要求的情況呢?這個又涉及到流體力學中的管道問題了,但還是未能理清楚
作者: 曠野寂星    時間: 2014-10-26 09:41
圍觀學習




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5