報警:1005 T DEFECT ERROR---請教
[打印本頁]
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-21 12:12
標題:
報警:1005 T DEFECT ERROR---請教
報警:1005 T DEFECT ERROR
3 U. h- ~# C; i" G9 }+ R
我從另外一臺型號一樣的數車機床傳參數到一臺參數已丟的數車(FANUC 0i 系統)
4 o) U; }' Q$ g# ?" Z
出現上述報警,手動換刀沒有反轉動作。
作者:
wujp
時間:
2009-4-21 21:24
你好!
5 C1 p! T5 f" D$ g+ ~1 b2 v* e
機床自動換刀動作正常嗎?
8 E' `6 R- k: r& r
這是一個機床廠家在PMC里面寫的一個報警。
$ |3 m2 ]$ M: [ Q' q1 q- O' h6 l0 p
你可以查機床附帶的說明書,或問機床廠家,或自己查PMC程序。
- t+ z, V. \ t2 V) q! g! h' w
但是你這是參數丟失過的機床,可以試一下把PMC的參數導進去試一下。
# E1 O* {# H( s% {
另外檢查一下刀架到位傳感器是否正常。
. C. `% m" A$ s6 Z) J) e& E4 V
6 J7 n+ J# u; _
wujp
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-22 12:07
無論自動還是手動,刀架動作,但都 沒有反轉動作,出現1005 T — DEFECT ERROR報警,
e: a' z/ u4 k7 P
刀架動作時,觀察PLC 有刀位信號。 沒有反轉動作,手動時,手按刀架就順時鐘轉,手一松就停下來,沒有反轉
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-22 16:19
是否反轉以及反轉時間是不是由PLC編程設定?
作者:
wujp
時間:
2009-4-22 19:51
本帖最后由 wujp 于 2009-4-22 19:53 編輯
3 e0 d$ x1 }$ b/ f6 | \, T
是否反轉以及反轉時間是不是由PLC編程設定?
$ o* i3 S; p, X q9 o4 N
WXYWXY19741003 發表于 2009-4-22 16:19
- e6 j* k# R/ C( ~
由機床廠家在PLC里面編寫和設定。
9 b% M4 E- Z" c: `/ B
因為你這個是FANUC的系統,機床除了系統有參數之外;PMC也是有參數的。
2 w2 K$ R( X7 E4 y" W( t& L
PMC參數主要是定時器和計數器之類的信息。
}. T5 N( a7 c; e: r$ ^) V
8 F. d+ l$ \4 A0 O
wujp
作者:
螺旋線
時間:
2009-4-23 09:33
用戶報警
. Q6 ?0 r; |* z! P& O4 ]
查PMC的A0.5觸發條件,逐項排除即可。
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-24 19:18
我不太懂PMC,我手動換刀時,觀察PMC,刀位信號:前一位由0變為1,緊接著后一位由1變為0(時間極短)又迅速變為1,出現1005報警。Y1.0看不出有激活(控制反轉)。從電柜箱看,KA6就閃一下,所控制接觸器(控制反轉)沒有動作。講問各位前輩,估計到底是什么地方問題。
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-27 19:13
請問反轉時間在哪設?
作者:
wujp
時間:
2009-4-28 01:05
一般在R地址里面。
; n6 h C. f# J$ z# d4 B$ q+ D
但是究竟在哪一個R地址,就是個人的程序編寫習慣了。
7 ~' t% Y V) R. W
就像附件里的程序一樣,時間繼電器的參數R01676和R01679是可以改動的。
- x3 n: R2 M8 F6 ^
' `6 `. H+ @3 `5 Q/ k! Q
wujp
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-4-28 10:29
謝謝各位,我的問題解決了,原來PMC參數也丟了,我手工重新輸入就行了。
作者:
WXYWXY19741003
時間:
2009-5-8 09:30
機床廠家有反轉時間參數,我設一下解決了刀架問題,但現在主軸轉速就是初始的20多轉,用MDI 、自動運行時都調不過來 。是不是相同機床參數有不同的地方,如果有,需要改哪里。或者除了參數以外還需要傳什么其它東西。請各位大師幫忙!