標題: 停止誤差參數1829的單位是什么5000是否合適 [打印本頁]

作者: yesuaizi    時間: 2024-7-25 08:14
標題: 停止誤差參數1829的單位是什么5000是否合適
大俠們好,我們這有幾臺FANUC系統機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)
作者: 學者11    時間: 2024-7-25 08:51
FANUC數控系統中的參數1829用于設定各個軸的快速移動速度。這些速度通常是以每分鐘的單位來表示的,單位可以是毫米每分鐘 (mm/min) 或英寸每分鐘 (in/min),具體取決于系統的公英制設置。7 t$ J$ h  A- V$ M, U$ a

# u2 J! l; t4 m5 X+ q參數1829的格式通常是這樣的:4 p) B1 s: O5 j% q, e
- 參數1829 #1 - X軸的快速移動速度) J6 ]6 D8 _4 R6 P+ H" o5 v
- 參數1829 #2 - Y軸的快速移動速度
' `/ \5 u( C. Z% C7 b- 參數1829 #3 - Z軸的快速移動速度, R( a  ]% ]% y9 C. c
* W; I' @' i* r- B
如果您的機床參數1829設定為5000 (xyz都是),這意味著所有三個軸的快速移動速度都被設定為相同的值。要確定這個值的具體單位,您需要檢查系統的公英制設置。
5 Q1 `. y" d- K2 G
/ X; T7 M. r3 I& q% _, r: I2 @- 如果系統處于公制模式(G21),那么5000代表每分鐘5000毫米 (mm/min)。0 T3 k- s6 T: e$ ~& m
- 如果系統處于英制模式(G20),那么5000代表每分鐘5000英寸 (in/min)。
/ b- O# y5 _4 U% v: u  J& c& G
  F  L/ O1 G& h# M; k6 I4 E  f要確定當前系統的公英制設置,您可以查找以下參數或執行以下操作:
. p% t1 k; _  W- 查看參數10(或10#0):如果此參數設置為1,則系統處于公制模式;如果設置為0,則系統處于英制模式。
) `! \! h) @: a8 f4 q8 A/ z- 可以直接在MDI模式下輸入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循環啟動鍵)。如果沒有任何報警產生并且屏幕顯示對應的單位,則表明系統處于該單位模式。7 s. J9 F: k" \  U3 a
' h  N$ y, }* k. ]5 Q

作者: yesuaizi    時間: 2024-7-26 14:59
|學者11發表于 07-25 08:51FANUC數控系統中的參數1829用于設定各個軸的快速移動速度。這些速度通常是以每分鐘的單位來表示的,單位可以是毫米每分鐘 (mm/min) 或英寸每分鐘 (in/min),具體取決于系統的公英制設置。<br>
) M: Y- G7 e  x0 V$ ]<br>2 p3 W+ C' L# S* [# a
參數1829的格式通常是這樣的:<br>
% h7 g6 O- H3 j- 參數1829 #1 - X軸的快速移動速度<br>$ E7 [( {* v' d0 n7 N
- 參數1829 #2 - Y軸的快速移動速度<br>
6 o( Q" F( i8 j' m( [! G- 參數1829 #3 - Z軸的快速移動速度<br>
% t9 G+ v& p0 u5 ~<br>: j1 E! E" V# b; g
如果您的機床參數1829設定為5000 (xyz都是),這意味著所有三個軸的快速移動速度都被設定為相同的值。要確定這個值的具體單位,您需要檢查系統的公英制設置。<br>
" }! T( G* p. [6 l) [& U0 Z$ \<br>
& j' R" O, b' C& V: ?# g8 ^- s- 如果系統處于公制模式(G21),那么5000代表每分鐘5000毫米 (mm/min)。<br>
5 o% a* Y% s" d) K1 N1 ~1 i& e  b- 如果系統處于英制模式(G20),那么5000代表每分鐘5000英寸 (in/min)。<br>: _4 f; z0 L! F# I
<br>
+ l$ W% \; ?0 H$ c! g8 t要確定當前系統的公英制設置,您可以查找以下參數或執行以下操作:<br>
2 i$ F; |0 U7 H2 a- 查看參數10(或10#0):如果此參數設置為1,則系統處于公制模式;如果設置為0,則系統處于英制模式。<br>
, s  w! T; T" ?4 Y- 可以直接在MDI模式下輸入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循環啟動鍵)。如果沒有任何報警產生并且屏幕顯示對應的單位,則表明系統處于該單位模式。<br>! p% ~2 x0 p4 n
<br>
不是快移速度,是靜止時的跟隨誤差臨界值,