国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: plc一個輸出觸點,可以接兩個元件么? [打印本頁]

作者: liangquan6    時間: 2022-12-8 08:09
標題: plc一個輸出觸點,可以接兩個元件么?
例如,一個plc輸出觸點,并聯連接:一個繼電器線圈+一個指示燈。; C8 ^) \" s" v! ~
9 M2 x" V, D. B3 M* o
只要功率足夠的話,邏輯控制關系也滿足(繼電器線圈和指示燈具有同時接通和斷開的連接關系),是可以的吧?) E0 h/ [7 l' n8 N% w

作者: shixijiang    時間: 2022-12-8 08:18
你可以換個思路呀!把指示燈用繼電器輔助觸點控制。
  u* i+ W% h6 L. ?, ?
作者: 702736    時間: 2022-12-8 08:21
可以N個
) |) J' C+ w. x( @4 |# ~& X
作者: liangquan6    時間: 2022-12-8 08:31
shixijiang 發表于 2022-12-8 08:18
8 d& Y( X1 o. p4 A4 }你可以換個思路呀!把指示燈用繼電器輔助觸點控制。

% ^* K7 e* f3 k7 x2 A8 k如果繼電器線圈換成電磁閥呢?
, D* ]4 `2 w6 [# g7 d1 W# g/ f2 `% }+ H
電磁閥和指示燈并聯,沒有問題吧?
1 O* Q3 e& R4 v. c
作者: 愛看書的pig    時間: 2022-12-8 08:32
PLC是大腦,你讓大腦去親自干活不合理啊。應該讓他指揮手腳去干活。這才是control啊~
作者: liangquan6    時間: 2022-12-8 08:39
702736 發表于 2022-12-8 08:21
# ^3 |5 x( Q" Z; K可以N個
+ I  P; ^8 y( B! K; m% a
就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是完全可以的?
  m! Q' v4 y2 ^2 C* ^, Z2 [* M) E, B8 }, N: V' ?/ Q7 g
是否需要考慮PLC單個輸出觸點的驅動功率?# d8 A9 q6 r. ?: `

作者: 520zjwtcabc    時間: 2022-12-8 08:48
liangquan6 發表于 2022-12-8 08:39+ F% _" y; c. W' w
就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是 ...

; A: `+ E# }1 `0 A$ R3 F! n3 l對,條件允許的情況下,可以接N個。5 R! d( z* e1 d. o( V) c8 I

作者: zhangjifeng    時間: 2022-12-8 09:11
可以,前提是功率滿足,不然會燒壞觸點
作者: 702736    時間: 2022-12-8 09:24
liangquan6 發表于 2022-12-8 08:39
- F6 ?  c, g- h: D7 W8 H就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是 ...

7 c' M. q& M+ _( d# F- G  C: y當然要考慮功率條件
* R$ \& _& Y1 I( x) [) h
作者: yc1990717120    時間: 2022-12-8 09:28
把機子的參數表好好看看
作者: 蘇州裝配工    時間: 2022-12-8 10:24
建議觸點控制繼電器 繼電器控制N負載  
作者: fjbxl@163.com    時間: 2022-12-8 10:32
為什么不用繼電器控制指示燈呢?
作者: 東北制造    時間: 2022-12-8 11:37
liangquan6 發表于 2022-12-8 08:316 B+ V! c1 e( e( \
如果繼電器線圈換成電磁閥呢?
0 _8 V/ }1 Z5 T/ Y2 h9 J6 H, d+ W) L% `1 g
電磁閥和指示燈并聯,沒有問題吧?
+ W$ H: I* r% w  d' }( F) y$ v
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
# Z7 ~- `% Z1 E$ l# w; m, r最好不要驅動電磁閥,會有很大電感。容易損壞~~~~~~···.  [" X! H. q9 g+ w/ h
0 t1 u3 X6 K( r  x3 v4 m
. K0 w5 p, M# \! g7 M) T. f! l% h

1 u: k; E. b; |% ^2 v  M
作者: 大白小白    時間: 2022-12-8 12:02
蘇州裝配工 發表于 2022-12-8 10:24' u( {7 M, k2 R1 m, g! j
建議觸點控制繼電器 繼電器控制N負載
# O) F2 e0 }0 j
正解# q( Q+ C* B* W4 B

作者: 江東老歌    時間: 2023-1-7 10:32
如果繼電器線圈換成電磁閥呢?- l: M. ^" {) n; h- @" z+ i
& X* n: C, s3 i% x8 Y; M5 V* u; [6 j* o: Y' f9 S' D
% p$ ]2 J  t1 P5 W電磁閥和指示燈并聯,沒有問題吧?-# c# w) \2 g; i3 }! H6 q; W2 R! [1 v
& E) c/ v( z; J
  觸點電流負荷能力1個多安培,不超過這個基本可以
作者: 武漢老虎    時間: 2023-1-9 07:42
繼電器有工作電壓,指示燈也有,能帶動就沒問題
作者: 武漢老虎    時間: 2023-1-9 07:43
弄兩個繼電器較合理
作者: 810031936    時間: 2023-1-9 08:11
想法不錯的額
作者: 同創達-葉工    時間: 2023-1-9 09:28
預估一下,不會燒觸點就ok拉




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5