作者: 溫暖的天空    時間: 2022-7-13 12:38
標題: 風機和排風扇接在一起為什么會跳閘
公司原來是用定時器控制接觸器同時啟動三臺負壓風扇,風扇電機功率0.75KW,380V。因為風扇排風效果不好,改了其中一臺為軸流風機,風機的電機功率2.2KW,380V。6 r  l- _5 E9 J! \; k. Z+ J
原來是可以同時啟動的,現在好了,一起動就跳閘。接觸器是50A的,應該不會有過載的情況。哪位大神幫分析一下,是什么原因?謝謝!* e$ @/ U' I; W6 ~1 d; _
1 v  P5 _4 f1 }0 `/ I  I& @% q6 E
$ E$ ^& h6 L( x5 t  s8 b

作者: 東北制造    時間: 2022-7-13 12:53
找專業電工處理
作者: 702736    時間: 2022-7-13 13:45
看你的表述,就應該找一個起碼的電工看一下
作者: renpp0167    時間: 2022-7-13 13:50
設備如果是正常的那沒問題,關鍵是有可能有不正常的,哪個設備有短路了,接線有短路了都有可能。還是要電工排查
作者: 攻城獅老李    時間: 2022-7-13 14:36
排除法先試試,單獨控制風機看看跳閘嗎
作者: 熱青茶    時間: 2022-7-13 14:42
應該過載了,分時啟動。
作者: llh2253    時間: 2022-7-13 15:17
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 編輯
$ ~" g: o0 Y- D& O- {2 \% @! m/ m0 b7 }4 K
誒!找個電工難么?
: X. M' ]5 z- h6 ~1 ]) t+ t
+ V1 l) F2 }( X7 Y$ f跳閘。。。是幾個意思?是漏電保護?空開?還是接觸器熱繼保護?先分清楚再查原因。
作者: 路過DK    時間: 2022-7-13 16:38
三臺電機啟動 總的啟動電流還是有可能超50A 吧
作者: 祝福官    時間: 2022-7-13 17:09
電機啟動電流一般是額定電流的4-7倍 有可能會燒,(2+2+6)7=70A 。你換個一百A的接觸器試試,你可以用示波器監測一下啟動電流
作者: twzd333890501    時間: 2022-7-27 10:28
現在有啥問題都首先求助網上,往往忽視了最直接有效地解決方法
作者: 溫暖的天空    時間: 2022-8-2 11:49
后來換了排風扇電機,可以了。* Q1 y- l  b2 t
應該是有一臺排風扇的電機出問題。
0 C0 q7 [0 I# i& D: a6 O謝謝各位!
作者: 平凡yjr    時間: 2022-8-14 08:19
首先弄明白是接觸器跳還是空開跳?如是總的空開跳,可能是起動電流過載。如是接觸器跳,要查起動控制回路,是否有聯鎖條件出錯了