作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-21 22:15
標題: 壓力傳感器用錯了量程,會出現什么結果
液壓系統中用了一個壓力傳感器,液壓系統壓力0--300bar,單片機輸入的程序也是0--300bar,但是我選了一個量程0--400bar,4--20mA的壓力傳感器,想問一下,這樣用會出現什么結果,顯示的壓力值還會準確嗎8 y+ @: b& J' V2 s' [

作者: 東北制造    時間: 2022-5-21 22:39
如果是一樣的反饋信號,也就是顯示不準而已,有比例偏差。。
作者: hl90    時間: 2022-5-21 22:58
對電氣不是很懂,但是原理不就應該是:  }( [+ |8 s' k( \$ S, r8 L
你要測量200ml的水,你買了一個300ml的量杯,但是別人送你一個400ml的,你就打算用400ml的量杯測,所以不管是300的還是400的,最后測出來還是200ml;
3 F8 E9 }, `3 F( T  _" C% c應該是這樣吧,有沒有大佬出來解釋一下;反正我的氣路上選型我是按照這個邏輯思路來選的,
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-21 23:00
東北制造 發表于 2022-5-21 22:39$ G- [: V4 k0 E! d
如果是一樣的反饋信號,也就是顯示不準而已,有比例偏差。。
% M3 t, f$ Q" n* {6 o
您說的反饋信號,就是指的4--20mA嗎" A2 @2 }: i2 s" u) b& n7 S

作者: hoot6335    時間: 2022-5-22 02:10
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應25bar,300bar就是12mA.
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 05:40
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:10, O: r+ i' j- ~3 ?/ U* U
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...
9 j' G) ^7 D* y8 b  z- Z+ v
那么我又有一個問題了,當系統壓力300bar時候,輸出是12mA,那此時顯示的壓力是多大呢
1 z- r: [7 j" [6 Y; w( N+ C
作者: 702736    時間: 2022-5-22 07:00
人生絢麗 發表于 2022-5-22 05:40
1 G$ g  Z7 R( h& {' N3 ^6 C& q那么我又有一個問題了,當系統壓力300bar時候,輸出是12mA,那此時顯示的壓力是多大呢
7 `* D2 G0 U+ U/ Y# E9 B' [
錯!錯選傳感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。
% D+ r4 M8 B, L' w. d" G9 T4 E當系統壓力300bar時,傳感器輸出是16mA,錯誤顯示是225bar。* I) w  j9 J; X/ x  E& }9 b+ _

作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 07:52
702736 發表于 2022-5-22 07:00
' V# ^2 Y8 E+ O: j錯!錯選傳感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。! V& B. V3 w* C1 O- O  t
當系統壓力300bar ...
; ^8 G+ i* M- j. j, \
這個225bar,是怎么算出來的?
. s* ]- d: [  A# y# `  f( p
作者: 702736    時間: 2022-5-22 08:16
調一下軟件設定值應該很簡單的
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 08:54
人生絢麗 發表于 2022-5-22 07:524 P1 w$ h) H1 u6 A; G  v
這個225bar,是怎么算出來的?

: M) l, f4 B' n( `( r漂亮,謝了哈,終于解決我的疑惑了
; g: t- }( g* K% D% E1 }
作者: 凱思特    時間: 2022-5-22 10:02
請編程人員調一下程序就行了                  
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 12:09
凱思特 發表于 2022-5-22 10:02
1 q. f/ ]0 E3 R- }! v4 J9 f請編程人員調一下程序就行了

* z( E  _* E6 \嗯嗯,收到。
- [) Z) |$ P+ G. S7 }# n
作者: 17567410    時間: 2022-5-22 21:49
應該是對的系統要求300,原件選400沒毛病!
作者: 螞蟻博巖    時間: 2023-9-15 10:27
4-20mA是輸出信號。這樣用的話400的壓力在單片機上可能顯示300
作者: 毛毛268    時間: 2023-9-30 04:08
對應設置改就可以啊
作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-9-30 12:33
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:10
. b+ i* y( ]2 U6 w) E. l) J) o0 @這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...
3 o4 X3 J3 k5 v  Q- ~+ ~! C
大佬,久違了,