標題: 請教:急停后不能重新啟動 [打印本頁]

作者: kuangxin1    時間: 2009-1-15 22:53
標題: 請教:急停后不能重新啟動
我做了臺鉆孔的小機器,用三菱FX1N的PLC,步進電機,現在是這樣的情況:單步和單循環和連續都可以正常,就是如果在發脈沖時按下急停按鈕,再重新按啟動按鈕就啟動不了,狀態有轉移到回原點的狀態,且驅動ZRN的觸點也接通了,就是不發脈沖。須把PLC從RUN打到STOP再到RUN,然后在未按啟動按鈕情況下開始回原點運行了(按下急停后有按啟動按鈕,但在PLC的RUN到STOP到RUN后沒有按啟動按鈕)。" V$ b! Z2 ^- \" @
搞了兩天了還沒明白為什么會這樣(剛入門 ),請大家指教,多謝了!
! D9 a9 S  |8 g3 V) }  G* T. N4 O
" B# F- @# n* p[ 本帖最后由 kuangxin1 于 2009-1-15 22:57 編輯 ]
作者: 黃一鈁    時間: 2009-1-16 20:46
樓主,你在線監控一下,出故障時步進在哪一步?是否沒有回到初始步?
作者: kuangxin1    時間: 2009-1-16 22:44
黃兄,我監控了一下,有M8067接通表示運算錯誤,錯誤的步號在回原點那條,就不知道怎么改才對
作者: 黃一鈁    時間: 2009-1-17 13:11
樓主,如果你需要在運行中隨時可以按下緊急停止,則你首先應該在初始步中將其他所有的步全部清除復位;其次,在除初始步以外的其他每段步進中,你都要有一個緊急停止按鈕引到緊急停止按下后的狀態,再由該步回到初始步等待狀態;第三,回原位其實最好還是不要放在自動運行程序中,可以和自動運行程序相并列!你先按照我說的試試!
作者: leo723chen    時間: 2009-1-19 20:31
解釋得滿負責的,贊一個
作者: itdeio    時間: 2009-1-29 12:14
標題: 大家怎么說
如果有想法的,你們可以說出來啊
作者: 曹新輝    時間: 2009-3-16 22:14
我覺得黃工這個方式只是一個指導的方法,最好是在程序執行順序控制前設置急停,將順序控制作為子程序,將急停作為時間中斷,在任何時候執行急停時,子程序跳出,這樣好一些,我記得三菱的FN系列可以這樣做
作者: kuangxin1    時間: 2009-3-17 21:37
多謝黃兄的指點,問題現在已經解決了。) s- t+ \; J: \5 [4 [: W- S
前幾天老師告訴我說是這樣的原因,大家也參考下。
/ R9 h& V& {. z8 ^' a6 q這主要原因是:三菱的PLC在發脈沖的時候,突然間停止發脈沖---同時要求再次發脈沖,這是不行的;要求要停頓一段時間再要求發脈沖就可以了。也就是發脈沖的時候,按動急停,可以停止,延時一點點時間后轉到回原點程序,這樣就可以。2 j- ]) D  Z  \  G  m( D- W
     這就是三菱PLC發脈沖的最大毛病,不穩定性出現了!