標題: 請問斷路器輸入與輸出端電壓為何是22V?
德力西的2P的斷路器,不分零火想,輸入端是兩項電源插自己家的公牛插排上,輸出端計劃準備接按鈕,和指示燈,再沒接負載前,使用萬用表測量輸入端與輸出端電壓,發現并不是AC220V,而是22V,無論如何測量都是AC22V,我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V,我用的萬用表是優利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,請指教,謝謝!
作者: 曉昀    時間: 2020-1-29 22:23
沒接負載之前,是開路電壓吧
2 {" e4 c( R. I. H
作者: 大白小白    時間: 2020-1-30 11:44
既然lz發了萬用表的照片,我估計大概率是:  z3 d7 _9 L% R0 M0 i

5 F) y$ n& a& F表壞了
作者: llh2253    時間: 2020-1-30 13:24
本帖最后由 llh2253 于 2020-1-30 13:31 編輯 9 T: W1 |- u- |& P/ Z3 x5 J2 O0 G9 w4 N

! l7 {, H3 F: E5 C/ C" e) m" D1 v  K我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!
) c. k- G8 g% b2 |) n  U
" h: ~& }0 Q+ |  e& d. F/ k
% d2 E% F7 o& G2 `5 [你的圖片不清晰,網上找了個圖,看明白了!
0 I1 z3 c* G" T& [; H$ R
作者: cmx    時間: 2020-1-30 14:07
2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內阻很高通過分布電容感應的電壓。
作者: 曉昀    時間: 2020-1-30 14:54
llh2253 發表于 2020-1-30 13:24* m6 o$ X; q0 U1 z3 d  {
我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!

+ z( Q* U4 W/ F+ F我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。
7 J5 s- K& O! O: g: n
作者: llh2253    時間: 2020-1-30 15:07
曉昀 發表于 2020-1-30 14:543 n8 T* p. n$ G
我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。
4 t) |! {2 u( R+ [$ f% y
基礎電工的知識,被樓主的淡忘弄復雜了!
8 P9 m  K6 m8 T( a
作者: 展翅翱翔with    時間: 2020-1-30 17:31
cmx 發表于 2020-1-30 14:07
# A$ Q, ^, Z/ X8 S' U* x& G& V2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內 ...
5 F) G5 r, `) r
         測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試,電阻檔在斷開時測量是0,電路器開關到ON時,萬用表撥動到二極管檔位,數值是1.5
! k" i) t3 g' ~- m( N1 W
作者: cmx    時間: 2020-1-30 18:05
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 17:31
% X' h- |% i/ l7 G9 w! `測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試, ...

7 ~8 ~" q& }4 E  ?% R零線斷路的可能性大.
# J) q6 ?! R2 n* d; g
作者: 展翅翱翔with    時間: 2020-1-30 19:06
cmx 發表于 2020-1-30 18:05
8 A5 x( n& @5 D, ~% [% C, |零線斷路的可能性大.
5 [1 q+ o) T5 M, A' Z
難道是接線的問題? 我壓接的很結實# ^+ N" w- f* T( q! M( e5 a

作者: cmx    時間: 2020-1-30 19:35
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 19:06
. k& `0 t9 J  [& O/ Q難道是接線的問題? 我壓接的很結實
8 B% h+ @  ^& x  G  b! s* m
分析一下吧: 插排都是230V"我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V". 2P的斷路器共4個端子怎么測不出AC220V?是哪里的問題要查下才知道.測得有22V說明"火線"沒斷路.; A% i' ~# h' H1 T

( n/ [* J2 o, }& j/ \1 t+ G1 R. U0 n

作者: 展翅翱翔with    時間: 2020-1-30 20:14
cmx 發表于 2020-1-30 19:35! Z! y8 {( Y2 c4 x2 B+ P" H! [' M
分析一下吧: 插排都是230V"我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V". 2P的斷路器共4個端子怎么測不出A ...
" G( a3 V0 H; K- U# m; Y3 o9 ^, X
這很奇怪了
- ]. b, Z$ M) Q4 S4 P
作者: 702736    時間: 2020-1-30 20:16
既然樓主電源是插在插排上的,那建議你斷掉(拔掉插頭)電源后,用電阻檔測試更易發現問題。
作者: cmx    時間: 2020-1-30 20:26
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 20:14+ v  a* N3 |& B) D7 {; K) |
這很奇怪了
/ h. i+ C: u: [
可試下:用你的優利德萬用表的AC電壓600V檔把任意一支表筆絕緣位置拿在手上,另一支插入"火線"看看有電壓沒!再琢磨.
/ R/ ?/ j% Q& a1 Q+ k4 W8 b! o
作者: 去缸活塞泵    時間: 2020-1-31 14:48
????
# y2 i3 ?# _3 W0 o9 ^斷路器,空開,就是個開關
% L: `6 u. {# m看來你不是電工,那就發個完整的電路測試照片,大家幫你看?font class="jammer">5 f& h; k/ E( i% o
第一你的萬用表撥到了哪個檔,第二開關合上了嗎
作者: 遠祥    時間: 2020-1-31 16:43
斷路器的輸出電壓不正常,建議把斷路器的負荷側的線路拆開測量, 也有可能是線路虛接或者斷路器觸點接觸不好導致的。
作者: 大白小白    時間: 2020-2-3 22:29
大白小白 發表于 2020-1-30 11:44
  N& ]4 Q( D$ x7 S既然lz發了萬用表的照片,我估計大概率是:
$ f# e8 K2 @. }
8 w2 S0 l) u0 \: n  q& u表壞了

$ l. ^2 i7 m2 r- C9 xlz還有下文嗎,表是不是被你燒壞了
8 @" Y$ G# }8 o) M( r
作者: 浣溪沙    時間: 2020-2-12 12:52
低級問題哦!
作者: haizhuxingtian    時間: 2020-2-13 09:51
這個不好判斷,信息太少,樓主可以順藤摸瓜,向上排查,比如插排兩個孔有沒有電壓,如果還沒有查與插排連接的的插孔,如果有點那就是插排的問題,可能線斷了,接觸不良。用代替法換個插排試試
作者: haizhuxingtian    時間: 2020-2-13 09:54
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 19:06. y5 Z2 }, A! a( j2 v
難道是接線的問題? 我壓接的很結實

1 W( d9 E5 Q& Y* M% w有可能你用的插頭線沒分清,我懷疑你用的是3腳插頭然后你把地線接到了開關




歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5