国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 求教一個電源分配問題 [打印本頁]

作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 14:00
標題: 求教一個電源分配問題
示意圖如上圖,如何把220V交流電分配給幾十個24V10A直流電的從機使用?并且間隔比較遠,有50米左右的距離。求教各位大俠!

作者: 曉昀    時間: 2019-10-30 14:12
先把交流電源引到50米的距離后,再將用220v交流變為24v直流,再做分配。50米的距離電壓衰減有多少?
作者: 兜里塞滿糖    時間: 2019-10-30 14:30
本帖最后由 兜里塞滿糖 于 2019-10-30 14:35 編輯

確定最大負載、算電流得到所需最大功率。再適當放寬系數來選擇開關電源,得到24V直流電,然后并聯給電機唄。功率太大可以多用幾個開關電源來湊數。50米的距離上要全部是電機嗎,可不可以隔幾米放一個電機,其他用鏈傳動或者皮帶傳動來驅動。
這么長的距離還是用單相或者三相交流電機靠譜。沒有三相電可以用220V單相交流電串變頻器得到三相交流電,這樣電機如果是Y型接法得改成△接法


作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 14:37
先把交流電引到各個從機,然后再通過變壓器變為直流,這是常規的做法嗎?

作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 14:41
兜里塞滿糖 發表于 2019-10-30 14:30
確定最大負載、算電流得到所需最大功率。再適當放寬系數來選擇開關電源,得到24V直流電,然后并聯給電機唄 ...

全部都是直流電機

作者: 兜里塞滿糖    時間: 2019-10-30 14:47
本帖最后由 兜里塞滿糖 于 2019-10-30 14:49 編輯
dfdsdsgds 發表于 2019-10-30 14:41
全部都是直流電機

那就買開關電源把220V交流電慮成直流電。但是一個250W的中端品牌的開關電源不便宜,十個開關電源就得1000左右。假如用一個開關電源驅動所有電機,成本會更高。所以說還是用交流電機會更劃算一點。而且交流電機輸出功率大還便宜

作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 15:22
兜里塞滿糖 發表于 2019-10-30 14:47
那就買開關電源把220V交流電慮成直流電。但是一個250W的中端品牌的開關電源不便宜,十個開關電源就得1000 ...

感謝你的回復!當前換交流電機不太現實

作者: 2011ayoon    時間: 2019-10-30 16:47
我們有類似的供電方案,是搞了若干個24伏開關電源單獨供電,直接使用一個開關電源并聯供電不現實,1、電流太大,2、用電情況復雜,不同路數使用時電源負載差別太大,3、可靠性差4、大功率開關電源非常貴
作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 17:19
2011ayoon 發表于 2019-10-30 16:47
我們有類似的供電方案,是搞了若干個24伏開關電源單獨供電,直接使用一個開關電源并聯供電不現實,1、電流 ...

謝謝指導
作者: 風頌yhx    時間: 2019-10-30 17:32
我們以前都是幾個電機用一個直流電源,具體幾個要看你直流電源大小
作者: 偷吃的咕尼尼    時間: 2019-10-30 18:08
流水線上的24v電機。我們是電柜里用380v輸入的24v電源。一千瓦一個 好幾個電源再并聯起來(需要買支持并聯的型號)然后再通到每個電機
作者: 學渣渣    時間: 2019-10-30 19:43
dfdsdsgds 發表于 2019-10-30 14:41
全部都是直流電機

每個直流電機的負載率是一樣的么?

作者: dfdsdsgds    時間: 2019-10-30 20:33
學渣渣 發表于 2019-10-30 19:43
每個直流電機的負載率是一樣的么?

都一樣的負載